luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
azzido
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение azzido »

Здание 160 m2 - Блок газосиликатный ( толщина 400 мм + Пенопласт толщина 50 мм )

Вопрос: какое значение надо выставить BUILD (1...10)
по молчанию у меня стоит = 5

Вопрос номер два

Правильно включены эти параметры, если установлен датчик уличной температуры и комнатный термостат

YSELF = 1
AMBON = 1
MODUL = 1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

Если у вас работа по комнатной температуре, то ничего не трогайте, не мешайте технике работать
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
azzido
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение azzido »

Меня напрягает, как работает котёл, если включена функция MОDUL

Вместо того, чтобы нагреть помещение на нужную температуру - 24 градуса, термостат постоянно показывает 23,8 или 23,9, притом котёл постоянно тактует каждые 3 секунды.

Если выключить данную функцию, котёл разгоняется, доходит до 24 градусов, термостат уловил пик - котёл выключается. В помещении снизилась температура до заданного значения, котёл включается.

Я так понимаю, что без функции "MОDUL" нет смысла уличного датчика???
При "MОDUL" котел должен выключатся полностью или он должен поддерживать температуру постоянно?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

azzido писал(а): 09 ноя 2018, 13:093 секунды.
Секунды? :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
azzido
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение azzido »

BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 13:16
azzido писал(а): 09 ноя 2018, 13:093 секунды.
Секунды? :shock:
ошибся 3 мин :D
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 20:38 не мешайте технике работать
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
azzido
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение azzido »

BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 13:47
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 20:38 не мешайте технике работать
Так батарее ели теплые 35-37 градусов

Как тогда термостат уловит пик нужный температуры

Котёл работает тактами

Может нижний придел увеличить хотя бы 55- 60 градус
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 13:47
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 20:38 не мешайте технике работать
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
azzido
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение azzido »

хорошо

Да забыл сказать, что датчик уличный неоригинальный

Подобран

Этот датчик температуры используется в домашних условиях, кондиционеры автомобиля, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, питьевые фонтаны, обогреватели, посудомоечные машины, шкафы для дезинфекции, стиральные машины, сушилки, И в низкотемпературной печи, инкубаторах и других случаях.
Особенности:
Высокая чувствительность, быстрый отклик.
Точность сопротивления и значения B высока и с хорошей взаимозаменяемостью.
Параметры:
Название продукта: датчик температуры цилиндра, водостойкий датчик температуры, датчик температуры для кондиционера
Размер корпуса: мм медный никель 5 мм × 25 мм цилиндр
Значение сопротивления: 10 кОм
Точность сопротивления: ± 1%
Значение сопротивления B: 3950 кОм ± 1%
Характеристики провода: UL2651 26AWG Черный Двойная параллельная
Длина провода: 150 см
Свинцовый хвост: погружной олово 3 мм
Диапазон температур:-25 ℃-125 ℃

померил сопротивления заявлено точно.

Изображение

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение Starik »

azzido писал(а): 09 ноя 2018, 15:26 Да забыл сказать, что датчик уличный неоригинальный
Подобран
Стесняюсь спросить, а какую температуру на улице котел показывает с этим датчиком? :)

Автор темы
azzido
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение azzido »

Не знаю, у меня уличного градусника нет.
показывает сейчас 5+ на данный момент
вчера вечером показывало на котле 4+
точно не могу сказать врёт или нет

Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
Допустим он врет -
Как насчёт этого

Технические параметры
Тип s861
Область применения измерение температуры
Конструктивное исполнение миниатюрный
Сопротивление при 25 грд.С, Ом 10000
Точность, % 1
Коэффициент температурной чувствительности 3988
Диаметр корпуса, мм 2.41
Длина корпуса, мм 5
Рабочая температура, грд.С -55…155

https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат

Сообщение Starik »

azzido писал(а): 09 ноя 2018, 20:18 Не знаю, у меня уличного градусника нет.
На "нет" и рассуждать не о чем. Он же работает, главное, что бы тебе нравилось.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1053 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Стуки Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    vitbolsh » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1183 Просмотры
    Последнее сообщение vitbolsh
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    3987 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    2941 Просмотры