Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
diMasic44
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 12:37
Откуда: Кострома

Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера

Сообщение diMasic44 »

Котел одноконтурный, как правильно поступить с разъемами которые идут на бойлер, который планируется поставить позже?
просто закольцевать?

Отправлено спустя 38 минут 51 секунду:
Понял, что написал глупость, получается нужно переключить в режим только отопления, а разъем который идет на бойлер заглушена пробкой с завода.

Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Я правильно понимаю что обратка от бойлера будет идти в обратку отопления?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера

Сообщение BAXI-Ural »

diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 00:36 Понял, что написал глупость, получается нужно переключить в режим только отопления, а разъем который идет на бойлер заглушена пробкой с завода.
Пробка там так.... смешная. Наверните либо кран либо серьёзную пробку...
diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 00:36 Я правильно понимаю что обратка от бойлера будет идти в обратку отопления?
Да...
При первом запуске котел будет тестировать газ, при этом надо гарантировать отбор тепла, а это бывает проблема...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
diMasic44
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 12:37
Откуда: Кострома

Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера

Сообщение diMasic44 »

А треьуется ли ставить обратный клапан.

Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
Нет не требуется!

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Есть ли смысл прямую и обратку на бойлер и коллектор 12 выходов около 900 метров ставить больше 25 трубы?

Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Кстати пробка там хорошая латунная настоящая!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера

Сообщение BAXI-Ural »

diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 09:55 Кстати пробка там хорошая латунная настоящая!
ОК... А то были пластиковые...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    3535 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5270 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
    Evgeniy91 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    2665 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3216 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3974 Просмотры