Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Радиаторов 5, один биметаллический.
Вопрос: почему так быстро сгнивает теплообменник? Что может на него так влиять?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.NorthMan писал(а): 23 ноя 2018, 10:41 Вот еще что. В ванной полотенцесушитель установлен, из нержавейки, не дешевый. Он может как-то влиять на систему?
У меня в МКД вообще нет заземления, вода била током, электриков "на уши ставил" в начале осени (как похолодало - началось), они хотя бы вводной щит заземлили, поквартирные эл. вводы проверили (в двух квартирах не верно подключено было) стало полегче (током не бъёт). Вот такой бардак, блин, воруют.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Заземлять надо все! Это требование ПУЭ - организация системы уравнивания потенциалов (СУП)...NorthMan писал(а): 23 ноя 2018, 10:41 То есть вставку, про которую уважаемый Starik говорит, заземляем? Или достаточно котёл заземлить?
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Вчера вызвал электрика. Проверял заземление в розетке котла, замечаний не возникло. Потом в щитке ползал, тоже всё ОК говорит. Так же склоняется к электрохимической коррозии.Starik писал(а): 23 ноя 2018, 12:16 Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Электрик фазировку (котел - розетка) проверить не забыл? Не всегда перевернутая вилка приводит к ошибке котла. К стати, правильное подключение кабеля котла не помешало бы проверить, т.е. совпадает ли ножка фазы вилки с фазой на колодке в котле. А еще, надо знать по какой схеме заземление выполнено. В ТТ землю надо мегометром проверять, если склероз меня не подводит.NorthMan писал(а): 27 ноя 2018, 08:48 Проверял заземление в розетке котла, замечаний не возникло. Потом в щитке ползал, тоже всё ОК говорит. Так же склоняется к электрохимической коррозии.

-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
К сожалению, приходил без меня, поэтому не могу точно сказать, что он там проверил, но жена говорит, прибором что-то проверял, лампочки зелёные светилисьStarik писал(а): 27 ноя 2018, 09:09 Электрик фазировку (котел - розетка) проверить не забыл? Не всегда перевернутая вилка приводит к ошибке котла. К стати, правильное подключение кабеля котла не помешало бы проверить, т.е. совпадает ли ножка фазы вилки с фазой на колодке в котле. А еще, надо знать по какой схеме заземление выполнено. В ТТ землю надо мегометром проверять, если склероз меня не подводит.![]()

Про схему заземления у него отдельно спрошу.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
В твоей ситуации плохо одно, надо долго ждать результата, при этом воздействие на систему может быть не регулярным. Сегодня есть слабая утечка на землю, а завтра - нет, когда утечка есть - начинается реакция в контуре котла. Все эти системы безопасности защищают от поражения током человека, но на пресловутые "блуждающие токи" они не реагируют. Хотя, та же газовая плита с электророзжигом всегда "фонит". Есть у меня хитрая китайская отвертка с жк экраном, которая показывает напряжение фона (так я его называю), плита - Ardo. Касаюсь отверткой газового стояка (латунный кран) - ничего, облокачиваюсь на плиту, индицирует 55-110 вольт. Когда боролся с бьющей током холодной водой, при этом, отключал все свои потребители (даже вводной автомат выключал) и вода била током, тогда отвертка уверенно показывала 110-220 вольт на корпусе котла. В МКД нет заземления, от слова - совсем, вопрос не решается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Заземлить или всё же занулить?BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2018, 18:22 По идее в котле и до теплообменника полно заземленного металла... Но лучше и вставку заземлить (занулить!!!)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Для "жилых зданий" это эквивалентные понятия...
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Добрый день!Starik писал(а): 23 ноя 2018, 12:16Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.NorthMan писал(а): 23 ноя 2018, 10:41 Вот еще что. В ванной полотенцесушитель установлен, из нержавейки, не дешевый. Он может как-то влиять на систему?
У меня в МКД вообще нет заземления, вода била током, электриков "на уши ставил" в начале осени (как похолодало - началось), они хотя бы вводной щит заземлили, поквартирные эл. вводы проверили (в двух квартирах не верно подключено было) стало полегче (током не бъёт). Вот такой бардак, блин, воруют.
По поводу коррозии. На кухне смеситель стоит, нормальный такой, не китайский. Так вот заметил, что с какого-то времени на хромированной поверхности появились щербинки, а из них выделяется что-то типа соли... Сначала думал, что жена помыла химией какой, но ситуация ухудшается со временем. Теперь уже отчётливо видно места сварки, структура металла, похоже, меняется. Тестер на трубу ХВ пищит. Появились подозрения, что и в котле аналогичный процесс может идти. Решил заземлить еще и стояк ХВ, может поможет...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Кто-то тырит эл. энергию.

Об этом с самого начала разговор был. Только вопрос был иначе поставлен, бьет вода током или нет.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Предлагаю вот сюда заглянуть https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4 ... 5e0#p59365
Гальваническая развязка исключает влияние соседей и прочие безобразия, там есть краткий анонс (на сайте производителя). Возможно, последний рубеж обороны.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 сен 2022, 20:06
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Baxi Mainfour 24
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 10:38
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: MainFour 240F
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1504 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr_M
-
- 1 Ответы
- 3693 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 1642 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 605 Просмотры
-
Последнее сообщение boxi
-
- 3 Ответы
- 721 Просмотры
-
Последнее сообщение ivanov530
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость