baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления
baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления
Отключилась котельная.На пульте автоматики горела ошибка "низкое давление перед циркуляционным насосом системы отопления". Я сбросил ошибку, запустил циркуляционный насос отопления. И вдруг один из котлов начал издавать страшные звуки и стрелки на всех манометрах скакать туда сюда. И снова автоматика все вырубила и загорелась та же ошибка на пульте. Попробовал запустить только один котел. Пока работает нормально. Второй попробовал запустить снова, но все повторилось и больше не стал трогать. Жду организацию, с которой у нас договор обслуживания. Есть у кого предположения, что это может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления
у Вас забит теплообменник слышно сильные щелчки вызванные подкипанием.
а скачки на манометре от гидроударов вызванных подкипанием
а скачки на манометре от гидроударов вызванных подкипанием
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления
И да! Если не предпримите мер по исправлению ситуации с качеством теплоносителя и срочной промывке ОБОИХ котлов, то у вас и второй кандидат.
Возможно, что "стучащий" котел промыть не удастся...
Возможно, что "стучащий" котел промыть не удастся...