REHAU Nea HT 230V
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать терморегулятор REHAU Nea HT 230V с котлом Baxi Luna3 fi. Заранее спасибо.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
- 
				АлексейИ
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
 - Откуда: Вологодская обл.
 - Мой котел: Baxi Luna3
 - Благодарил (а): 4 раза
 
REHAU Nea HT 230V
https://www.rehau.com/download/1785500/ ... nea-ht.pdf
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
https://www.rehau.com/download/1786968/ ... au-nea.pdf
			
			
									
						Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
https://www.rehau.com/download/1786968/ ... au-nea.pdf
- 
				Wandrew
 - Забегающий
 - Сообщения: 37
 - Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
 - Откуда: Ярославль
 - Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
 - Благодарил (а): 3 раза
 - Поблагодарили: 4 раза
 - Возраст: 38
 
REHAU Nea HT 230V
У меня стоят такие регуляторы. Имейте ввиду, что они поддерживают ПИ-регулирование. По умолчанию интервал анализа - 20 минут. А стартовая установка ШИМ - 50%. Это значит, что 10 минут будет подаваться сигнал на нагрев и 10 минут простоя. Затем из-за адаптаций пропорции будут меняться. Это значит, что в идеальных условиях (когда котел работает в режиме модуляции) каждые 20 минут котел будет запускаться. Интервал анализа можно увеличить до 60 минут.
ПИ-регулирование позволяет очень хорошо адаптироваться к изменяющимся теплопотерям и источнику тепла, но за счет более частых включений. Если дом хорошо утеплен и температура падает медленно, то я бы выбрал обычный комнатный термостат с гистерезисом.
			
			
									
						ПИ-регулирование позволяет очень хорошо адаптироваться к изменяющимся теплопотерям и источнику тепла, но за счет более частых включений. Если дом хорошо утеплен и температура падает медленно, то я бы выбрал обычный комнатный термостат с гистерезисом.
- 
				АлексейИ
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
 - Откуда: Вологодская обл.
 - Мой котел: Baxi Luna3
 - Благодарил (а): 4 раза
 
REHAU Nea HT 230V
Спасибо. Дом плохо утеплен. А ШИМ сигнал меняется сам по себе, чем холодней на улице тем больше процентов. Получается что регулятор сам прибавляет или убавляет мощность котла?
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
А этот регулятор без гистерезиса?
			
			
									
						Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
А этот регулятор без гистерезиса?
- 
				Wandrew
 - Забегающий
 - Сообщения: 37
 - Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
 - Откуда: Ярославль
 - Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
 - Благодарил (а): 3 раза
 - Поблагодарили: 4 раза
 - Возраст: 38
 
REHAU Nea HT 230V
Да, если похолодало, то котел будет работать дольше. Насколько дольше - задается крутизной пропорциональной кривой. Есть хорошее видео на эту тему Bcw3VYaJ2WgАлексейИ писал(а): 06 дек 2018, 22:37 А ШИМ сигнал меняется сам по себе, чем холодней на улице тем больше процентов. Получается что регулятор сам прибавляет или убавляет мощность котла?
У него не просто "температура достигла максимальной и он ждет пока остынет". Если температура упала не сильно, то в следующий период он снова будет работать, но уже не так долго.
- 
				АлексейИ
 - Новичок
 - Сообщения: 17
 - Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
 - Откуда: Вологодская обл.
 - Мой котел: Baxi Luna3
 - Благодарил (а): 4 раза
 
REHAU Nea HT 230V
Спасибо за видео интересно, мне надо долго вникать. Какую лучше ширину зоны пропорциональности регулирования установить?  
И еще вопрос если можно. Параметр РЕ20 что выбрать.
			
			
									
						И еще вопрос если можно. Параметр РЕ20 что выбрать.
- 
				Wandrew
 - Забегающий
 - Сообщения: 37
 - Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
 - Откуда: Ярославль
 - Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
 - Благодарил (а): 3 раза
 - Поблагодарили: 4 раза
 - Возраст: 38
 
REHAU Nea HT 230V
Я поставил PE07 в 60 минут, чтобы пореже включать котел. За это время температура падает не больше чем на 0.5 градуса при закрытых окнах и на 1 градус при включенной приточке.АлексейИ писал(а): 08 дек 2018, 21:54 Какую лучше ширину зоны пропорциональности регулирования установить?
Ширину зоны пропорциональности (PE05) рекомендуют уменьшать для помещений с хорошей теплоизоляцией. Это последняя страница в инструкции.
PE20 не трогал. Им отключаются внутренние программы и/или принудительный переход в экономичный режим, путём подачи фазы на контакт со значком таймера. У меня подключение 4-жильное, но принудительный переход в экономичный режим не используется. Пока оставил дефолтную программу: снижение температуры после 22:00 часов и переход в нормальный режим в 07:00. Изменил только значение температуры в нормальном режиме (PS15) с 20 градусов до 22. На кухне поставил 21.5, в ванной - 24.