Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 дек 2018, 20:13
- Откуда: Россия
- Мой котел: baxi main four 24 f
Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.
Добрый день. Знакомой газовики заменили теплообменник. После замены, котёл перестал регулировать температуру в СО. Со слов знакомой, котёл поднимает температуру до 70 гр.(примерно), отключается - при понижении t до 60 (примерно), включается, и так по кругу. На кнопки не реагирует. После повторного вызова, чего то сделали, и t стала регулироваться. При этом рекомендовали знакомой покупать новую плату - мол эта скоро сдохнет. Вот я и думаю - что это было. Совпадение или кривые руки? Причём здесь новая плата и действительно ли её нужно покупать?
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.
Да, кривые. Нашатнули,вестимо, температурный датчик.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.
А я про кнопки подумал, на плате подзагадилось, они просто протерли (и кнопки тоже).
-