Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Vasyaka
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 20:13
Откуда: Россия
Мой котел: baxi main four 24 f

Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.

Сообщение Vasyaka »

Добрый день. Знакомой газовики заменили теплообменник. После замены, котёл перестал регулировать температуру в СО. Со слов знакомой, котёл поднимает температуру до 70 гр.(примерно), отключается - при понижении t до 60 (примерно), включается, и так по кругу. На кнопки не реагирует. После повторного вызова, чего то сделали, и t стала регулироваться. При этом рекомендовали знакомой покупать новую плату - мол эта скоро сдохнет. Вот я и думаю - что это было. Совпадение или кривые руки? Причём здесь новая плата и действительно ли её нужно покупать?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.

Сообщение Komyshov »

Да, кривые. Нашатнули,вестимо, температурный датчик.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.

Сообщение Starik »

А я про кнопки подумал, на плате подзагадилось, они просто протерли (и кнопки тоже).

Вернуться в «Поломалось - чинимся»