Запах газа у котла

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
brainstorm
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 13:04
Откуда: Черноземье
Мой котел: Baxi SLIM 1.300 IN

Запах газа у котла

Сообщение brainstorm »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел Baxi SLIM 1.300 IN. Пару месяцев назад начал чувствовать небольшой запах газа в котельной. Принюхался в разных местах, пришел к выводу, что пахнет из котла, но только после того, как он отработает цикл. Т. е. котел работает, останавливается, открываешь крышку и явно ощущается запах газа.

Приходил специалист по котлам, помылил внутри соединения, понюхал, сказал, что утечки не видит, а это типа не газом пахнет, а продуктами сгорания. Но я прекрасно знаю, как пахнет газ и это именно этот запах. Вызвал с газовой службы ребят с газоанализатором. Они внимательно им все обследовали и подтвердили, что после завершения очередного цикла работы котла, есть утечка газа в районе сопла, проверяли несколько раз, подтвердили - в районе правого сопла. Подскажите, с чем это может быть связано и как это устранить, а то боязно, газ все-таки.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Запах газа у котла

Сообщение Игорь-2 »

У меня Слим 49-й и та же самая история - есть запах газа некоторое (непродолжительное) время после гашения горелки. Я это связываю с тем, что клапан, закрывающий газ, находится совсем не в конце трубы. Т.е. после клапана идет еще труба и что-то типа толстого тройника из профиля, откуда торчат сопла. Так вот это все, что после клапана, свободно сообщается с атмосферой и после закрытия клапана оттуда выходит остаточный газ. Пахнет же не все время, что котел стоИт и горелка не работает?

Автор темы
brainstorm
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 13:04
Откуда: Черноземье
Мой котел: Baxi SLIM 1.300 IN

Запах газа у котла

Сообщение brainstorm »

Да, у меня похоже такая же конструкция. В принципе все происходит именно так, как вы и описали. Это действительно связано с самой конструкцией котла или все же подобная утечка требует устранения? Может кто-то еще подтвердит?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Запах газа у котла

Сообщение bullet0823 »

по времени то сколько газ чувствуется? через полчаса?

Автор темы
brainstorm
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 13:04
Откуда: Черноземье
Мой котел: Baxi SLIM 1.300 IN

Запах газа у котла

Сообщение brainstorm »

какие полчаса. Вот котел допустим 3 мин работает, 3 мин отдыхает. Вот как только отработал, в течении нескольких секунд чувствуется прям сильный запах газа если дверку котла откинуть, потом вроде пахнет меньше или вообще не пахнет до следующего цикла работы. А газоанализатор фиксирует газ возле сопла, даже когда носом уже особо не чувствуешь.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Запах газа у котла

Сообщение bullet0823 »

Ну если через минуту уже не чувствуется, зачем переживать
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 56

Запах газа у котла

Сообщение BAXI-Ural »

Проверить герметичность клапана.
Если травит, то проверить на обесточенном котле.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
brainstorm
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 13:04
Откуда: Черноземье
Мой котел: Baxi SLIM 1.300 IN

Запах газа у котла

Сообщение brainstorm »

BAXI-Ural писал(а): 21 дек 2018, 15:03 Проверить герметичность клапана.
Если травит, то проверить на обесточенном котле.
понаблюдал еще немного. Пока он работает ничем не пахнет. Во время перерыва в работе, возле щелей крышки пахнет газом, даже не откидывая крышку. Когда больше, когда меньше, но запах чувствуется.

т.е. все таки так быть не должно?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Запах газа у котла

Сообщение Игорь-2 »

Блин, ну подумайте сами логически: клапан закрылся - куда деваться газу в трубе и тройнике после клапана? Хотя бы первые моменты, когда давление газа там падает и он уже не "вдувается" полностью в горелку, а просто выходит из сопел наружу. А объем там приличный.. Отсек за передней крышкой отсечен от естественной тяги дымохода самой конструкцией котла, поэтому газ не вытягивается в трубу, как было бы (и наверняка есть) в любом настеннике, а просто рассеивается вокруг и пахнет.. Представитель производителя, естественно, не скажет вам, что это нормально, когда от котла иногда попахивает газом, но подумайте сами - при таком конструктиве данного котла это неизбежно.. Если бы травил клапан, пахло бы газом постоянно, когда котел не работает..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    234 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    584 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    1007 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    749 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]