Не отключается режим ГВС..

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
wenpaxan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 13:26
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco-5 compact 1.24

Не отключается режим ГВС..

Сообщение wenpaxan »

Друзья, помогите решить такую проблему с настройками:
в доме установлен котел baxi 1.24f и бойлер косвенного нагрева. Котел управляется zont-h1v через интерфейс opentherm. В режиме обогрева дома и нагрева воды в бойлере - все работает без вопросов. Но если систему перевести в режим поддержания низкой температуры (при отсутствии людей), то котел не перестает регулярно(при падении температуры на пару градусов) подогревать воду в бойлере до 60градусов. Причем в приложении на телефоне и на сайте zont-online, горячая вода выключена.
попытки решить проблему были такие: Перемычка на котле не убрана, отключал зонт от котла и выставлял в настройках котла минимальную (35 С) температуру воды в бойлере и в контуре отопления
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Не отключается режим ГВС..

Сообщение BAXI-Ural »

Вообще непонятно... А если искдючить из схемы Zont?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
wenpaxan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 13:26
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco-5 compact 1.24

Не отключается режим ГВС..

Сообщение wenpaxan »

тогда котел в стандартном режиме греет и воду и отопление.

rdiamond
Забегающий
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Поблагодарили: 1 раз

Не отключается режим ГВС..

Сообщение rdiamond »

Включите режим Вторйо контур в Зонт и будет Вам счастье.

Автор темы
wenpaxan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 13:26
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco-5 compact 1.24

Не отключается режим ГВС..

Сообщение wenpaxan »

включал уже и отключал - ни чего не меняется. Параметр "антилегионелла" на котле выключал-так же ноль эффекта.
Уже не знаю куда смотреть

Miracle315
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 08:21
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi 1.24f

Не отключается режим ГВС..

Сообщение Miracle315 »

У меня котел управляется через опентерм эктоконтрола. Вода в бкн тоже греется до 60. Снизить ее температуру не получается.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
    uogyrt » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    140 Просмотры
    Последнее сообщение uogyrt
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    Romrain » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    626 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    729 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]