Здравствуйте
Как увеличить минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления? (сделать больше 3 минут)
либо как увеличить гистерезис по температуре отопления?
квартира 100 кв.м, только теплый пол + ГВС
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Main 24 Fi увеличение задержки

Сообщение Bahus »

У Мэйнов никаких настроек не предусмотрено. Только пара дип-переключателей на плате. В данном случае они вам не помогут. Минимальная задержка между включениями либо 3 мин, либо 10 сек. А гистерезис ни на одной модели традиционника Baxi не меняется. Параграф 11 инструкции
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

ikarus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 19:53
Откуда: Удмуртска Респ.
Мой котел: Baxi Main 24 Fi

Main 24 Fi увеличение задержки

Сообщение ikarus »

Тоже не устраивает, что нет регулировки паузы между включениями, ни гистерезиса в контуре отопления. Возможна ли установка эл. платы или панели управления от другого котла или доработка платы управления, изменение прошивки ? Другой котел купить не предлагать. :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Main 24 Fi увеличение задержки

Сообщение BAXI-Ural »

А что вас беспокоит?
В хате тепло, есть помыться...
Шум? Ну будет он шуметь с большей переодичность...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Main 24 Fi увеличение задержки

Сообщение Bahus »

ikarus писал(а): 29 янв 2019, 20:11 Возможна ли установка эл. платы или панели управления от другого котла или доработка платы управления, изменение прошивки ?
неа
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    1850 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1676 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2301 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
  • Замена main 5 14F
    Flieger » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2285 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    2928 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя