Здравствуйте
Как увеличить минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления? (сделать больше 3 минут)
либо как увеличить гистерезис по температуре отопления?
квартира 100 кв.м, только теплый пол + ГВС
			
			
									
						Main 24 Fi увеличение задержки
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Main 24 Fi увеличение задержки
У Мэйнов никаких настроек не предусмотрено. Только пара дип-переключателей на плате. В данном случае они вам не помогут. Минимальная задержка между включениями либо 3 мин, либо 10 сек. А гистерезис ни на одной модели традиционника Baxi не меняется. Параграф 11 инструкции
			
			
									
						- 
				ikarus
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 29 янв 2019, 19:53
 - Откуда: Удмуртска Респ.
 - Мой котел: Baxi Main 24 Fi
 
Main 24 Fi увеличение задержки
Тоже не устраивает, что нет регулировки паузы между включениями, ни гистерезиса в контуре отопления. Возможна ли установка эл. платы или панели управления от другого котла или доработка платы управления, изменение прошивки ? Другой котел купить не предлагать.  
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Main 24 Fi увеличение задержки
А что вас беспокоит? 
В хате тепло, есть помыться...
Шум? Ну будет он шуметь с большей переодичность...
			
			
									
						В хате тепло, есть помыться...
Шум? Ну будет он шуметь с большей переодичность...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Main 24 Fi увеличение задержки
неаikarus писал(а): 29 янв 2019, 20:11 Возможна ли установка эл. платы или панели управления от другого котла или доработка платы управления, изменение прошивки ?
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 6 Ответы
 - 1846 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  boxi																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 1676 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 7 Ответы
 - 2297 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Александр2025																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 2281 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 10 Ответы
 - 2924 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя