Первое сообщение
Добрый день! Успешно год работала пара ZONT Connect и Baxi EcoFour 24F. Летом, в выключенном состоянии котла (ВЫКЛ в ZONT) прилетела ошибка потери связи по цифровой шине Е00, котел сам включился. Выключил из сети, отключил от OpenTherm. Перепроложил провода, проверил контакты - сначала 1 день было нормально, потом снова потеря связи по цифровой шине. Переставил Connect на резервный эл. котел Ampera - работает все ок.
К началу осени подключил внешний термостат (на стене) вместо перемычки,...
Последнее сообщение
Короче говоря, перед производством каких-либо действий решил сделать перезагрузку котла и BC+ путем полного выключения из сети обоих. Еще уменьшил мощность котла до 50, тем самым попав в диапозон изменения температуры носителя 30-60 градусов при данной погоде, что и хотел. Пока полет нормальный, с субботы до сего дня ошибок нет. Думаю, плата котла среагировала неделю назад на изменение настроек со сменой режима в ВС+ при работающем котле. Только как догадка.