Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться.
Купил инвертор эковольт (сквозная нейтраль, синусойда) нейтраль, фазу, землю до котла довел верно.
Но котел, падает в ошибку e35, с перевернутой вилкой в e01 (не находит нейтраль). Котел фазозависим.
Причем ошибка появляется, если дёрнуть однополисный автомат (перейти на инвертор), только в момент когда горелка работает.
Если после этого вынуть вилку котла из ибп, (перезагрузить котел) то он без проблем стартанет и будет греть.
Luna 1.31Fi и инвертор
-