Хлопает при включении
Атмосферный Майн 24 квт. периодически при розжиге хлопает. Сначала думал по тяге проблема. У соседей такое же оборудование и такой же дымоход от конька,но котел работает без вопросов. Будьте добры подскажите что делать ?
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Хлопает при включении
Зазор и чистота электродов. Чистота горелки.
Разгонный участок - длина и диаметр.
Приточка в помещение. Достаточный объем воздуха для розжига и горения.
			
			
									
						Разгонный участок - длина и диаметр.
Приточка в помещение. Достаточный объем воздуха для розжига и горения.
- 
				ВѣреярЪ
 - Забегающий
 - Сообщения: 43
 - Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
 - Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
 - Благодарил (а): 4 раза
 - Возраст: 105
 
Хлопает при включении
Такая же проблема встала - хлопает при розжиге, раньше не было.
Котел ЭКофор24 отмасферный, приход воздуха хороший.
снял крышку посмотреть - такое ощущение, что запоздало искра проходит, газом заполняется и он потом хлопком возгорается.
			
			
									
						Котел ЭКофор24 отмасферный, приход воздуха хороший.
снял крышку посмотреть - такое ощущение, что запоздало искра проходит, газом заполняется и он потом хлопком возгорается.
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6581
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
- 
				ВѣреярЪ
 - Забегающий
 - Сообщения: 43
 - Зарегистрирован: 21 окт 2016, 18:55
 - Откуда: Иваново-Вознесенская губерния.
 - Благодарил (а): 4 раза
 - Возраст: 105
 
Хлопает при включении
Почистил, уменьшил зазор, всё работало норм 5 дней. Сего дня опять хлопок, ещё больше с утра. Жена выключила. Сейчас приехал, включил - опять с хлопком включается, розжиг работает, искра проскакивает норм.
Приточка в помещение норм, окно постоянно открыто, Что за разгонный участок и что может быть с ним?
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6581
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Хлопает при включении
зазор надо выставить как надо по инструкции и найти место, где будет уверенный розжиг..
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
это вертикальный участок дымохода от котла до первого его поворота...он может быть или не быть, или быть меньше, чем надо...
- 
					