Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Атмосферный Майн 24 квт. периодически при розжиге хлопает. Сначала думал по тяге проблема. У соседей такое же оборудование и такой же дымоход от конька,но котел работает без вопросов. Будьте добры подскажите что делать ?
Зазор и чистота электродов. Чистота горелки.
Разгонный участок - длина и диаметр.
Приточка в помещение. Достаточный объем воздуха для розжига и горения.
Такая же проблема встала - хлопает при розжиге, раньше не было.
Котел ЭКофор24 отмасферный, приход воздуха хороший.
снял крышку посмотреть - такое ощущение, что запоздало искра проходит, газом заполняется и он потом хлопком возгорается.
ВѣреярЪ писал(а): 09 авг 2019, 22:45
Такая же проблема встала
такое же и решение - читай выше..
Почистил, уменьшил зазор, всё работало норм 5 дней. Сего дня опять хлопок, ещё больше с утра. Жена выключила. Сейчас приехал, включил - опять с хлопком включается, розжиг работает, искра проскакивает норм.
Приточка в помещение норм, окно постоянно открыто, Что за разгонный участок и что может быть с ним?
Здравствуйте у меня изначально с момента установки периодически хлопки в момент переключения с отопления на гвс(гасится огонь и сразу переключается на насос гвс идет искра подается газ и примерно через 5-7 секунд хлопок). Были несколько сервисных мастеров по обслуживанию проблему решить не могут .У меня есть мысль при переключении с начало тухнет потом сразу работает розжиг и подача газа и он в течении секунд 5 не загорается а потом хлопок. Возможно происходит выгорание кислорода в камере и...
Последнее сообщение
Сталкивались много кто. Всё настолько индивидуально, что посоветовать что-то издалека сложно. Там и тяга, и приточка, и электроды, и горелка. И даже электроснабжение.
Побродите по форуму по похожим темам, може что и найдёте полезное.
Всем привет 👋
Помогите пожалуйста.
Котел Baxi Eco Nova 24 работает уже несколько лет на отлично. Все казалось бы настроил по параметрам. Но всегда хотел узнать и это должен признать немного раздражает - хлопки при розжиге, иногда тихо вообще, а иногда как даст , закономерности не нашел. В чем может быть причина? Насколько помню он изначально так себя вел.
Заранее всем спасибо 🙏
Последнее сообщение
Зазор между электродом и горелкой 3мм поставить надо и повернуть электрод так, чтобы искра через прорезь (для выхода газа) в горелке пролетала.
При включении котла появился шум как при открывании крана с водой. Потом слегка стихает. Котлу 3-й год. На лето отключал, с этого и началось. Вентилятор крутится достаточно легко. В системе тосол, не помню какой. Что делать?
Последнее сообщение
При включении котла... На какой режим? Зима, лето...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Месяц назад установили новый котёл Baxi эко 4с взамен советского. Сначала подключено было только отопление, ( с ним всё ок),т. К. Шёл ремонт и не было кухонной мойки, на которую идёт второй контур. Вчера собрали мойку и подключили её к крану горячей воды, запустили. В котле начало подниматься давление до 3 бар и постоянно льётся из сливного клапана вода при использовании горячей воды в мойке. При неиспользовании подтекает. В итоге выключили горячую воду,...
Последнее сообщение
Воздух из системы безусловно нужно выгонять. А расширительный бак должен быть в порядке с завода. Если, конечно, котёл 5 лет по складам не катался.
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Main four 24
Включено отопление, котёл потихоньку горит без тактовая, поддерживает температуру, но когда открываешь кран ГВС котёл тут же выключает пламя и зажигается где-то через 3 секунды, за это время из крана течёт ледяная вода, когда закрываешь воду, котёл опять вырубается и зажигается на отопление через 3 секунды.
Мне кажется при открытии крана котёл не должен тухнуть, а должен нарастить мощность горелки.
Что не так?