Посоветуйте что делать !!!!!!!!!!!!!

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Dima 32
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 22:06
Откуда: брянск
Мой котел: baxi main 5

Посоветуйте что делать !!!!!!!!!!!!!

Сообщение Dima 32 »

здравствуйте , отсоединил коксиальную трубу на своем котле и увидел такую проблему

Застройщик сделал такую штуку в вентканале стоит труба по всей видимости 80 в нее они варварским способом впихнули часть коксиальной трубы та что 60 диаметра для отвода газов , залив это все красным герметиком. но видя как он намазан я думаю герметичностью там особо и не пахнет . Подскажите может оформить это через какую нибудь проставочку и ее уже залить герметиком ????
Да и достаточен ли котлу приток воздуха через столь малые зазоры между белой трубой и той в которую вставляется 60-я труба??? Котел уже эксплуатировался 2 года вроде никаких ошибок не выдовал просто опасаюсь что угарный газ может попасть в квартиру .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Посоветуйте что делать !!!!!!!!!!!!!

Сообщение plehan »

Dima 32 писал(а): 22 авг 2019, 22:39 Застройщик сделал такую штуку
- чем вы это подтвердите ? Может это вы переделывали ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»