Baxi slim 1,400in не запускается

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
romans-81
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 08:08
Откуда: Ивановская область
Мой котел: Baxi slim 1,400 in

Baxi slim 1,400in не запускается

Сообщение romans-81 »

Проблема с Baxi slim 1,400 in- при запуске выскакивает ошибка срабатывания реле газа,но для моего котла она не предусмотрена,только начиная от моделей 1,62-потом пуск газа прекращается-горит индикатор наличия пламени несколько секунд и все тухнет,кроме индикатора включения котла,через секунд 10-15 история повторяется.Опять происходит розжиг,котёл пытается запуститься идёт подача газа,секунду,опять срабатывает индикатор реле газа и снова прекращается подача газа и горят индикаторы пламени(желтый) и питания котла.Приходил знакомый газовщик-запустили котёл - отсоединив провод с модулятора пламени-запустился,потом опять подключили-повторили несколько раз -все заработало.Прошла неделя-котёл был выключен,сегодня снова включил,также история,только он теперь вообще не запускается,даже с отключённым проводом.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi slim 1,400in не запускается

Сообщение Starik »

romans-81 писал(а): 27 авг 2019, 08:23при запуске выскакивает ошибка срабатывания реле газа,но для моего котла она не предусмотрена,только начиная от моделей 1,62...
Наверное, это сигнализирует о том, что в газовой магистрали что-то не так.
romans-81 писал(а): 27 авг 2019, 08:23Приходил знакомый газовщик-запустили котёл - отсоединив провод с модулятора пламени-запустился,
А почему подачу газа после этого не проверили?
Газовый счетчик, газовый фильтр в каком состоянии. Бывает счетчик клинит (от грязи), бывает фильтр забит. Надо бы эту часть системы внимательно просмотреть и продиагностировать, не по давлению, а по расходу (пропускной способности в кубометрах).

Автор темы
romans-81
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 08:08
Откуда: Ивановская область
Мой котел: Baxi slim 1,400 in

Baxi slim 1,400in не запускается

Сообщение romans-81 »

Стоит газовая колонка раньше котла-работает без нареканий.Не знаю-может из-за этого и газовую магистраль не проверяли.Подозрение сразу было на плату.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Baxi slim 1,400in не запускается

Сообщение BAXI - Volga »

замерить давление газа в статике и в динамике
цифры сюда...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
romans-81
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 08:08
Откуда: Ивановская область
Мой котел: Baxi slim 1,400 in

Baxi slim 1,400in не запускается

Сообщение romans-81 »

Обоатился в горгаз-завтра жду спеца-отпишусь

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi slim 1,400in не запускается

Сообщение Starik »

romans-81 писал(а): 27 авг 2019, 13:22Обоатился в горгаз-завтра жду спеца-отпишусь
Только спецам грамотно ситуацию опишите. Так, мол, и так, не хватает котлу газа по расходу...

Вернуться в «Поломалось - чинимся»