Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Котел Luna 1.310 Fi одноконтурный. Подключены пока только радиаторы отопления.
Параметры все заводские, кроме параметра F16. Выставил значение 01 - 45 градусов (максимальная температура системы отопления)
На самом котле задал температуру 30 градусов. У нас сейчас на улице 25-30 градусов, система отопления только недавно смонтирована, поэтому хотелось проверить работу и подготовиться к похолоданиям заранее.
Режим работы следующий:
1. Котел нагревает воду до 35 градусов, затем выключает горелку, насос продолжает работать и сразу после этого на дисплее температура падает с 35 до 30.
2. В таком состоянии котел ждет ~3 минуты, насос работает - гоняет воду в системе.
3. Включается горелка на 10 секунд, снова нагревает воду до 35 градусов.... цикл повторяется.
Вроде же котел должен включаться при 25 градусов или нет? Получается он включается при 29 или что более вероятно по установленному параметру F18 (мин. время ожидание горелки - 3 минуты), насколько я понимаю. Воздух выпускал, отворачивал пробку на насосе - льется вода. На батареях воздух тоже везде выпущен.
На улице тепло, не может же так быстро сейчас падать температура теплоносителя. Почему же он срабатывает при 29, а не при 25? Пробовал выставлять температуру побольше, но разницы нет...
Подскажите пожалуйста куда копать..
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Провел еще один эксперимент, чтобы исключить проблему с циркуляцией.
Котел нагрел воду до 30 градусов, выставляю температуру 40 градусов...
Нагревал ее котел минут 5, до 45, потом горелка погасла и температура сразу же ускакала в 40.
Сразу же выставил после этого температуру 30 градусов на отоплении.
Через 10 минут - показывает температуру 37 градусов. Горелку не включает, ждет остывания теплоносителя до 30..
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Итак, прошло 35 минут и температура упала с 40 до 30 - котел не включался и на 30 градусах не включился.
Прошло еще 5 минут, температуру показывал все те же 30 градусов, но включил горелку. (похоже что все таки температура упала до 29, просто на дисплее отображал 30). То есть с 40 градусов до 30 - температура падала 40 минут. Почему же такой маленький гистерезис - всего один градус. Это правильно? Или может быть все верно для режима, когда параметра F16 = 01 (максимальная температура системы отопления - 45 градусов)? Просто на форуме везде читал информацию про гистерезис в ±5 градусов.
Попробовал вернуть параметр по умолчанию - поведение не поменялось.
![Нейтральный :|](./images/smilies/kolobok_neutral.gif)