LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение bonifacio »

Здравствуйте!

LUNA 3 Comfort COMBI 31.

В системе мне установили расширительный бак на 18 литров на обратку ГВС. Так вот бак прохудился, вышел из строя. Ничего в работе котла не изменилось. Он вообще (бачок) нужен мне? Забор воды из городской системы водоснабжения.

Спасибо за ответы.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение plehan »

bonifacio писал(а): 15 сен 2019, 15:19 Он вообще (бачок) нужен мне?
- а производитель в паспорте или инструкции требует такую установку ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение bonifacio »

Требует при определенных условиях. Сейчас смотрю они даже подключили его не туда куда требует инструкция...
Последний раз редактировалось bonifacio 15 сен 2019, 15:57, всего редактировалось 1 раз.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение plehan »

bonifacio писал(а): 15 сен 2019, 15:33 Требует при определенных условиях
- если с учетом ваших условий требуется наличия Р/Б, установите с учетом рекомендаций Baxi .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение bonifacio »

Короче, вкратце в инструкции написано что ставить надо для предотвращения срабатывания предохранительного клапана ГВС. А если он не срабатывает? Можно и не ставить?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение plehan »

bonifacio писал(а): 15 сен 2019, 15:59 написано что ставить надо для предотвращения срабатывания предохранительного клапана ГВС
- какое значение его срабатывания и какое давление ХВС вы обеспечиваете и какие механизмы предотвращают превышение ХВС ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение bonifacio »

Да вот надо все измерять. Но как вышел из строя бачок, срабатываний не было.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение plehan »

bonifacio писал(а): 15 сен 2019, 16:11 срабатываний не было.
- если вы уверены, что превышение ХВС не будет выше чем настроен клапан в котле,то и не нужен Р/Б ,но вы же не знаете этого !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение Steamboy »

bonifacio,
bonifacio писал(а): 15 сен 2019, 16:11 Но как вышел из строя бачок, срабатываний не было.
Прочтите текст на фото. Это актуально для всех БКН, всех котлов и систем ГВС.
Вложения
Screenshot_20190915-205757_BAXI-.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение bonifacio »

Да, читал уже в документации. Спасибо.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

LUNA 3 Comfort COMBI 31. Гироаккумулятор на ГВС?

Сообщение Steamboy »

bonifacio,
не за что ;) .
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    3544 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3098 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2483 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»