Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
grEEn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 09:52
Мой котел: BAXI ECO 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.

Сообщение grEEn »

:) Приветствую!
Котлу старичку 15 лет. ТО делалось как положено. :shock: В прекрасный летний день в летнем режиме стали греться батареи, а именно при использовании ГВС. Подскажите люди добрые в чем может быть дело ???

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Подскажите, а можно просто перекрыть кран "вход в систему отопления" чтобы в батареи не попадал теплоноситель (на время летнего режима) ???
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.

Сообщение BAXI - Volga »

3-х ходовой клапан с переключающим дифференциальным устройством работают не корректно
клапан не перекрывает проток в контур отопления в момент работы на гвс
да можно конечно закрыть кран, но видимо нужно проводить ревизию 3- ходового клапана
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
grEEn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 09:52
Мой котел: BAXI ECO 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.

Сообщение grEEn »

BAXI - Volga писал(а): да можно конечно закрыть кран,
Чревато от этого не будет, так как получается 3-ходовой внутри не герметичен, пользоваться можно так ГВС ???

Андрей Терюшов
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 10:38
Откуда: Мариинский Посад
Мой котел: BAXI Eco3 Compact 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.

Сообщение Андрей Терюшов »

Доброе время суток!
Котлу BAXI Eco3 Compact 240 Fi почти 10 лет.
В июле этого года в режиме “лето” при использовании ГВС стали греться батареи.

Как положено вызвал газовиков.
Они сказали, что надо поменять сервопривод 3-х ходового клапана. Проблема точно в нем. Купил, поставили. Не помогло. (У меня знакомый электронщик проверил старый сервопривод – оказался рабочим!)

Снова вызвал газовиков.
На этот раз сказали, что надо купить новый Картридж латунный 3-х ходового клапана. Может быть дело точно в нем... А может и не в нем… Шток при нажатии пальцем двигается.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
СПАСИБО заранее.
Последний раз редактировалось Андрей Терюшов 23 сен 2019, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12245
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.

Сообщение Bahus »

Как правило дело в большинстве таких случаев именно в картридже. Только потом сервопривод проверяем.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    182 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
  • Треснула пластиковая ручка регулятора котла Eco 240Fi
    Alexzimov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1191 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    2 Ответы
    3148 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2155 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2380 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]