Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Всем доброго времени суток!
Эксплуатирую котел (Baxi луна 3 комфорт 310 FI) с 2010 года. С недавнего времени котел периодически перестал разжигаться. Происходит это следующим образом, во время запуска (для поддержания температуры в комнате – панель вынесена) все включается: вентилятор, насос, трёхходовой клапан, но розжига нет. Пробовал отключать питание, после этого бывает, что котел разжигается. В случае отсутствия розжига, замерял 220В на выходе с платы контакт 2 (клеммная колодка блока розжига) относительно земли, фазы не было, ошибок котел не выдает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле).

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Starik »

salavatsg писал(а): 22 сен 2019, 13:18Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле)
Бронепровод, электрод (изолятор и сам электрод чистые?), зазор - всё проверено, всё как должно?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение RADAR »

предположу Е03 и все что с ней связано...

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Starik писал(а): 22 сен 2019, 14:57 Бронепровод, электрод (изолятор и сам электрод чистые?), зазор - всё проверено, всё как должно?
визуально все нормально, бронепровод без видимых изломов, электрод чистый, а зазор его ни кто не трогал :( - а какой он должен быть?

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
RADAR писал(а): 22 сен 2019, 15:52 предположу Е03 и все что с ней связано...
вентилятор работает и датчик (реле) отрабатывает

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Starik »

salavatsg писал(а): 23 сен 2019, 07:32- а какой он должен быть?
Вот есть инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/bc7/luna_ ... ktsiya.pdf, в ней указано.
Но лучше сервисников пригласить (с платой), наверное.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Bahus »

У Луны-3 блок розжига вынесен с платы. Поэтому реле на плате проверить несложно. Проверяем наличие напряжения (тогда, когда оно должно бы поступать) на колодке блока розжига (на плате). Коннектор блока имеет стандартные цвета проводов, если не ошибаюсь (коричневый фаза, голубой/синий ноль). Если напруга исправно подается на блок розжига, а искры нет - его и смотреть. Впрочем смотреть там особо нечего - всё компаундом залито. Заведомо исправный поставить - погонять недельку.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Bahus писал(а): 23 сен 2019, 17:12 У Луны-3 блок розжига вынесен с платы. Поэтому реле на плате проверить несложно. Проверяем наличие напряжения (тогда, когда оно должно бы поступать) на колодке блока розжига (на плате). Коннектор блока имеет стандартные цвета проводов, если не ошибаюсь (коричневый фаза, голубой/синий ноль). Если напруга исправно подается на блок розжига, а искры нет - его и смотреть. Впрочем смотреть там особо нечего - всё компаундом залито. Заведомо исправный поставить - погонять недельку
Фаза с платы на блок розжига не поступает, например, когда включаешь кран ГВС (датчик приоритета ГВС загорается, трехходовой отрабатывает). Такое ощущение, что котел живет своей жизнью, текущая температура на 2-3 градуса ниже заданной уставки и на дисплее периодически появляется символ "капелька". После неоднократных попыток котла разжечься, в какой-то момент он разжигается. Ошибок не выдает, не пойму в чем дело? Видимо не в реле дело, а в других элементах платы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Bahus »

salavatsg писал(а): 24 сен 2019, 07:57 например, когда включаешь кран ГВС (датчик приоритета ГВС загорается, трехходовой отрабатывает).
Причем тут это? Для блока розжига у платы своя логика. И реле другое.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Bahus писал(а): 24 сен 2019, 09:53 Причем тут это? Для блока розжига у платы своя логика. И реле другое.
Когда включаешь ГВС или когда температура упала ниже уставки, розжиг должен быть? Я так понимаю сигнал на блок розжига идет с одного места или я не прав?

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
salavatsg писал(а): 24 сен 2019, 10:07 Когда включаешь ГВС или когда температура упала ниже уставки СО, розжиг должен быть? Я так понимаю сигнал на блок розжига идет с одного места или я не прав?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Starik »

salavatsg писал(а): 22 сен 2019, 13:18для поддержания температуры в комнате – панель вынесена
Проверь/зачисть разъемы (на панели и в котле) и прозвони кабель.

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Starik писал(а): 24 сен 2019, 10:14 Проверь/зачисть разъемы (на панели и в котле) и прозвони кабель.
Контакты проверял, все норм.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Bahus »

Вон картинка, что я запостил. На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Bahus писал(а): 24 сен 2019, 14:42 Вон картинка, что я запостил. На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
Хорошо, вечером замерю, а так-то я замерял данные контакты относительно земли - ~220 В не было.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение Bahus »

Ну если не появляется, когда должно быть, тогда в сторону платы, действительно, смотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
salavatsg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
Откуда: Нижнекамск
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Сообщение salavatsg »

Bahus писал(а): 24 сен 2019, 14:42 На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
Как я и писал выше, напруги нет.
Буду менять плату, там посмотрим
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
    Redfax » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1001 Просмотры
    Последнее сообщение Redfax
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2404 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    2 Ответы
    1995 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
  • Какой ход штока должен быть у мотора трехходового клапана для Luna 3 Comfort 1.310Fi 2021 года выпуска?
    marassa » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    3922 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    790 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
Боты: Bing [Bot]