Здравствуйте. Купили новый котел в Леруа при вскрытии на замену форсунок внутряняя изоляция горелки была обоженная огнем. при снятии пробок контура гвс и отопления пошла вода. после настройки на газ пропан запуска не произошло. клапан щелкает только без давления газа. при подаче газа он только гудит(щелчки и гул ощущаются рукой.) сняли клапан если в момент розжига он без давления то открывается и продувается. если с газом то мощи не хватает. на винтах с заводской пломбой (краска) на вид откручивались. не знаю как теперь доказать что котел даже не запускался и в чем может быть проблема?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Котел BAXI ECO 4 S 24 F не запускается на пропане

Сообщение RADAR »

какое давление газа на входе в котел? претензию в Леруа написать - дальше по обстановке...по ЗоЗПП отвечает продавец...для надежной гарантии нужно покупать, запускаться и обслуживаться в официальном сервисном центре...да подороже, но потом нет проблем с гарантией...а так сейчас все что сэкономилось + вдогонку еще сколько-нибудь = цена выгоды не в АСЦ...теперь официальный АСЦ вряд-ли будет помогать по гарантии и это правильно и самое главное - законно...
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел BAXI ECO 4 S 24 F не запускается на пропане

Сообщение BAXI - Volga »

Sem писал(а): 05 окт 2019, 21:32 Купили новый котел в Леруа при вскрытии на замену форсунок внутряняя изоляция горелки была обоженная огнем. при снятии пробок контура гвс и отопления пошла вода
Это потому что на заводе каждый котёл после сборки заполняется водой и запускается для проведения тестов в течение 6 минут.
Sem писал(а): 05 окт 2019, 21:32 после настройки на газ пропан запуска не произошло
Кто и как настраивал? конкретно какие операции проделывали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    905 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1654 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    7 Ответы
    4673 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2391 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    2507 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость