Первое сообщение
Добрый день! Последние пол года с котлом началась какая-то бяда. Самопроизвольно запускается на отопление, даже если температура в помещении соответствует выставленной на панели. До этого работал без нареканий. Сейчас на панели отопление выключено, оставлен только режим ГВС. Однако котел запускается на отопление и догоняет температуру до 25 градусов. На панели загорается индикатор включенной горелки, но в параметрах мощности PWR % =0. При включенном отоплении, у индикатора батарея, нет значка...
Последнее сообщение
Всем спасибо за помощь. При измерении, сопротивление датчика температуры теплоносителя было 22К ~5C (спасибо за таблицу), при реальной температуре теплоносителя ~25С. Заменил датчик. Котел перестал самопроизвольно запускаться. Смущает только одно, выключал режим антизамерзания, а он все равно срабатывал. Это и сбило с толку.