Котел BAXI Luna 3Comfort HT 1.280. Для уменьшения тактирования выставил минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления 2400 секунд (параметр №545), время (сек) постциркуляции насоса оставил 180 секунд (параметр №544).
Так вот: горелка включается раз в 40 минут, а насос работает постоянно, хотя должен отключаться через 3 минуты после окончания работы горелки. В чем может быть проблема?
Не отключается насос.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6618
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 411 раз
- Возраст: 50
Re: Не отключается насос.
а где написано, что он должен выключаться?
нашел - Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (насос системы отопления).
сигнал комнатного термостата поступил на отключение горелки? AMBON - я понимаю должен при этом = 1
нашел - Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (насос системы отопления).
сигнал комнатного термостата поступил на отключение горелки? AMBON - я понимаю должен при этом = 1
Re: Не отключается насос.
Спасибо за ответ. Похоже Вы правы. Термостат сейчас установлен на котле, AMBON=0. Температура воды системы отопления регулируется датчиком уличной температуры.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 2751 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 4 Ответы
- 488 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей И.С.
-
- 6 Ответы
- 470 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 18 Ответы
- 1843 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 1931 Просмотры
-
Последнее сообщение Zurab2
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя