Не отключается насос.


Автор темы
strela
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 22:59

Не отключается насос.

Сообщение strela »

Котел BAXI Luna 3Comfort HT 1.280. Для уменьшения тактирования выставил минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления 2400 секунд (параметр №545), время (сек) постциркуляции насоса оставил 180 секунд (параметр №544).
Так вот: горелка включается раз в 40 минут, а насос работает постоянно, хотя должен отключаться через 3 минуты после окончания работы горелки. В чем может быть проблема?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Re: Не отключается насос.

Сообщение RADAR »

а где написано, что он должен выключаться?
нашел - Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (насос системы отопления).
сигнал комнатного термостата поступил на отключение горелки? AMBON - я понимаю должен при этом = 1

Автор темы
strela
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 22:59

Re: Не отключается насос.

Сообщение strela »

Спасибо за ответ. Похоже Вы правы. Термостат сейчас установлен на котле, AMBON=0. Температура воды системы отопления регулируется датчиком уличной температуры.