Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день. Подскажите пожалуйста предусмотрена ли штатная возможность подключения дополнительного циркуляционного насоса (85 Вт) в СО при использовании котла BAXI SLIM 2.300 i ?
речь идёт о котле со встроенным бойлером, поэтому "на борту" уже встроены два насоса и здесь скорее всего перевод некорректный, данная колодка на плате отвечает за работу системы ГВС
дополнительный зональный насос возможно подключить только при использовании климатического регулятора QAA73, который подключается через дополнительную интерфейсную плату, где есть реле для подключения насоса
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
А Вы можете сбросить схему с "корректным переводом" или на английском? Т.е. если я правильно понимаю можно к этой колодке подключить маломощный контактор, а к нему подключить дополнительный насос, чтобы он синхронно запускался с контуром отопления?
Правильный перевод: клеммная колодка зонального насоса ГВС. Контакты могут использоваться только при установке дополнительной перемычки между контактами 2 и 4 разъема А10. Тогда это будет загрузочный насос бака ГВС с внешним вторичным теплообменником
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Квартира 85 кв. м., Baxi Main 24Fi, однотрубная система, теплоноситель идёт через 9 радиаторов, на последних двух его температура минимальная, если сравнивать с первыми в контуре (автономку ставил в 2002 году предыдущий хозяин, подозреваю, что тогда не особо имели понятие о правильности монтажа и проектировании). Вопрос: можно ли добавить дополнительный насос где-то между 7 и 8 радиатором, или как по-другому решить проблему не прибегая к радикальным мерам?) Спасибо.
Последнее сообщение
Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на попробовать. Главное, чтобы колесо влезло и направление совпадало.
Добрый день. У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет. Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха? Не умрёт ли при этом насос и тд? И второе, в инструкции есть пометка что резервный отопитель якобы может и можно установить. Но где его достать и точно ли его можно добавить? Добавил картинку. Резерв это номер 2.
Последнее сообщение
думаю, что не так...но это не точно т.к. не работаем с ними..
Ну вот и не понятно. Начинка очень схоже с Мидеа, и платы оттуда. Но там видно что резервный греет воду. А здесь непонятно.
не должно
Я тоже так думаю. Но хочется как-то поточнее :lol: :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А ещё если эта схема сработает то какой мощности должен быть обогреватель, чтобы успевать греть всё.
Всем привет, смонтировали котел Нова 14Ф, в котле установлен OEM насос Wilo, расшифровал характеристики, может кому пригодится при выборе котла. Композитный циркуляционный насос для систем отопления Wilo с воздухоотводчиком, вход - выход 1 , напор 5 метров, 1 скорость максимальная, расход 750 литров в час. Для расчета, если у вас система отопления например имеет объем 50 литров, то данный котел обеспечит 15-ти кратную циркуляцию теплоносителя в системе при постоянной работе насоса....
Имеется котел Baxi Ampera Pro 12 киловатт, используется как резервный, им управляет в релейном режиме Baxi Connect (разъем реле на коннекте соединен с контактами термостата котла).
У нас есть 11 пункт в меню монтажника «Сценарий работы циркуляционного насоса» со следующими опциями:
Насос котла 1
Насос контура отопления 2
Насос клапана в режиме «переключающий» 3
Насос котла + отключение насоса 4
Насос клапана в режиме «переключающий» + Отключение насоса 5
Для опций 1, 2...
Последнее сообщение
ну - тыкнули б меня? )) В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел...
Последнее сообщение
Отписываюсь для всех, кто ищет. На 498 бете действительно насос работает в соответствии с настройками котла (и выключается)