Вертикальный дымоход и конденсат

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вертикальный дымоход и конденсат

Сообщение kranty »

Котел - Luna 3 1.24 Fi
Дымоход: конденсатоотводчик -> отвод 45 град -> труба 0.5 метра под 45 -> отвод 45 град -> 2.5 метра вертикальный -> оголовок (вариант противообледенительный).
Дымоход вплоть до оголовка идет по теплому помещению.
Оголовок - сначала 300 мм ваты, потом вентазор 50мм, потом кровля, потом улица.
Дымоход - коаксиал 60/100.
Режим котла на отопление - мощность 30%, режим 45 градусов.

Прошлую зиму дом был нежилой, поддерживалась температура 13-14 градусов, через конденсатоотводчик постоянно конденсат стекал, за неделю набиралась 5-литровая бутыль.

Сейчас дом жилой, +24, режим отопления котла тот же. Плюс я обмотал изоляцией каучуковой последние 2 метра перед переходом в оголовок (было обмерзание в прошлый год сильные морозы сантиметров 15 перед оголовком).

Конденсата нет, бутыль пустая. Даже в -30.

Это нормально или конденсатоотводчик не работает как должен?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вертикальный дымоход и конденсат

Сообщение BAXI-Ural »

kranty писал(а): 21 ноя 2019, 10:32 Это нормально или конденсатоотводчик не работает как должен?
Вроде нормально ... температуры то повысились... иначе куда конденсат девается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вертикальный дымоход и конденсат

Сообщение kranty »

Да варианта-то 2 куда может вода деваться:
1. Улетает в атмосферу через дымоход (это хороший вариант)
2. Стекает на теплообменник (это плохой вариант)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Вертикальный дымоход и конденсат

Сообщение Starik »

kranty писал(а): 21 ноя 2019, 10:32Плюс я обмотал изоляцией каучуковой последние 2 метра …
Улетает в трубу, не успевая конденсироваться (вся труба теперь тёплая). :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вертикальный дымоход через крышу Baxi luna 3 280fi
    sniki76 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    5303 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Конденсат на подаче в коаксеале
    EvgenySh » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    2797 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2278 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1841 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Дымоход
    ЯрославФ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3000 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»