Самопроизвольно перескакивает режим BAXI Eco4

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
valerx3al
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 13:32
Откуда: Житомир
Мой котел: BAXI Eco4
Благодарил (а): 1 раз

Самопроизвольно перескакивает режим BAXI Eco4

Сообщение valerx3al »

Раз в несколько месяцев меняется режим, будто кто то нажимает на кнопку включения, летом, бывает, включится отопление, зимой котёл выключится. Или когда выключен кнопкой - раз и включается горячая вода. У меня режимы: горячая вода - горячая вода и отопление - выключено. Боюсь в холода куда то уезжать надолго. Помогите советом.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6604
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Самопроизвольно перескакивает режим BAXI Eco4

Сообщение RADAR »

если исключить этого "кто-то", то по какой то причине глючит электроника...тут или разбираться с питанием, либо пробно заменить электронику и понаблюдать...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Самопроизвольно перескакивает режим BAXI Eco4

Сообщение Bahus »

Выдернуть кнопки из короба. Погонять без них. Контактные площадки под кнопки на плате протереть изопропиловым спиртом (ну или что под рукой из алкашки есть на крайняк).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
valerx3al
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 13:32
Откуда: Житомир
Мой котел: BAXI Eco4
Благодарил (а): 1 раз

Самопроизвольно перескакивает режим BAXI Eco4

Сообщение valerx3al »

Было бы немного легче разбираться, если бы котёл выключался часто, а раз в пару месяцев - очень трудно уловить после чего он так делает. Подключён в сеть через стабилизатор.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Bahus писал(а): 25 ноя 2019, 15:46 Выдернуть кнопки из короба. Погонять без них. Контактные площадки под кнопки на плате протереть изопропиловым спиртом (ну или что под рукой из алкашки есть на крайняк).
Спасибо, надо будет попробовать, как вариант)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2021 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
    Unilev » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    845 Просмотры
    Последнее сообщение Unilev
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    9 Ответы
    1417 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    1929 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6445 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]