Добрый день!
Котёл благополучно отработал 5 лет, но стала появляться проблема:
Первая - E10 приходится периодически открывать кран подачи, чтобы пополнить уровень воды. Напрягает, но жить можно
Вторая - E03 -- обычно случается когда вечером все купаются. Вода в бойлере истощается, и котёл пытается её подогреть -- тушит отопление и пытается зажечь водогрейку. Но вместо запуска происходит e03. Нажатие на R особого результата не приносит. Помогает лишь временное отключение кнопки на стабилизаторе, видимо, чтобы котёл остыл -- тогда запуск прокатывает. Но должно пройти хотя бы минут 5-10.
Как мне локализовать проблему, и что надо сделать, чтобы её устранить?
Ecofour 1.14 E03 и E10
-
E34
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:21
- Мой котел: Ecofour 1.14
-
E34
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:21
- Мой котел: Ecofour 1.14
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Ecofour 1.14 E03 и E10
Да... И не затягивайте, вот этим
вы убиваете котел...E34 писал(а): 27 ноя 2019, 09:24 приходится периодически открывать кран подачи, чтобы пополнить уровень воды
А если вы правильно, полностью назвали модель котла, то Е03 - это еще и опасно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
E34
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:21
- Мой котел: Ecofour 1.14