ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

Добрый день!

Имеется котел Baxi Eco Four 1.24f+Бойлер Drazice OKC 160 подключенный через комплект KHG71409631:
Проблема №1 - бойлер полностью заполнен и нагрет судя по термометру до макс температуры, стоит только открыть кран ГВС и даже не успевает потратится литр воды как котел начинает работать на ГВС и греть воду в бойлере, по факту работает как газовая колонка, зачем тогда объем в 160 л не понятно.
Проблема № 2 - воду в бойлере котел греет на максимальной температуре 88-89 градусов, хотя задана температура 60 градусов, пробовал менять параметр F09 в меньшую сторону без изменений, очень переживаю что из-за постоянной такой температуры что-то выйдет из строя.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Komyshov »

Начну с конца:
2. ГВС всегда греется на максимальной температуре котловой воды.
1. Вызывает интерес положение датчика температуры бойлера. (Верх, средина, низ) И как далеко датчик от подачи холодной воды в бойлер.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

Датчик по ощущениям вставлен до упора в бойлере (верх), датчик от подачи воды далеко так как подача снизу а датчик вставлен до упора вверх.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Komyshov »

Датчик из комплекта? Проверьте его сопротивление по вот этой таблице.
StaticShot_25-12-2019_19-23-17.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

F03 какое значение выставили?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

Да датчик из комплекта, F03=03.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

Выходные патрубки на трехходовом местами не перепутаны? Помнится в комплекте подключения инструкция жутко козья. Сразу и не поймешь какой патрубок на подачу отопления, а какой на подачу в змеевик бойлера.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

На фото (слева на право) 1 патрубок идет на отопление 2 на бойлер. Ну судя по схеме то да перепутаны, но люди кто подключали сказали что без разницы и на плате просто поменяли местами провода.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

ThurmanMerman писал(а): 27 дек 2019, 07:53 сказали что без разницы
У меня нет такой уверенности.
В ЛС отвечаю только по работе форума