ГВС на Eco Four 1.24f

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

Добрый день!

Имеется котел Baxi Eco Four 1.24f+Бойлер Drazice OKC 160 подключенный через комплект KHG71409631:
Проблема №1 - бойлер полностью заполнен и нагрет судя по термометру до макс температуры, стоит только открыть кран ГВС и даже не успевает потратится литр воды как котел начинает работать на ГВС и греть воду в бойлере, по факту работает как газовая колонка, зачем тогда объем в 160 л не понятно.
Проблема № 2 - воду в бойлере котел греет на максимальной температуре 88-89 градусов, хотя задана температура 60 градусов, пробовал менять параметр F09 в меньшую сторону без изменений, очень переживаю что из-за постоянной такой температуры что-то выйдет из строя.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Komyshov »

Начну с конца:
2. ГВС всегда греется на максимальной температуре котловой воды.
1. Вызывает интерес положение датчика температуры бойлера. (Верх, средина, низ) И как далеко датчик от подачи холодной воды в бойлер.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

Датчик по ощущениям вставлен до упора в бойлере (верх), датчик от подачи воды далеко так как подача снизу а датчик вставлен до упора вверх.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Komyshov »

Датчик из комплекта? Проверьте его сопротивление по вот этой таблице.
StaticShot_25-12-2019_19-23-17.png
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

F03 какое значение выставили?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

Да датчик из комплекта, F03=03.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

Выходные патрубки на трехходовом местами не перепутаны? Помнится в комплекте подключения инструкция жутко козья. Сразу и не поймешь какой патрубок на подачу отопления, а какой на подачу в змеевик бойлера.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ThurmanMerman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2019, 10:20
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение ThurmanMerman »

На фото (слева на право) 1 патрубок идет на отопление 2 на бойлер. Ну судя по схеме то да перепутаны, но люди кто подключали сказали что без разницы и на плате просто поменяли местами провода.
Вложения
IMG_20191226_1724171.jpg
IMG_20191226_1719188.jpg
IMG_20191226_1717433.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

ГВС на Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

ThurmanMerman писал(а): 27 дек 2019, 07:53 сказали что без разницы
У меня нет такой уверенности.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    3449 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1 Ответы
    1775 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2538 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    9463 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    3001 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]