Потек котел.

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.

Автор темы
Антон4
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2020, 07:49
Откуда: Стерлитамак
Мой котел: Fortech

Потек котел.

Сообщение Антон4 »

Добрый день. Пять лет эксплуатирую котел Baxi Fourtech. Сегодня услышал журчание воды - котел потек. По какой-то причине давление было выше нормы. Слил с батареи полстакана воды - давление упало до 1.5. Удивило место откуда была течь. Текло не из черного пластикового слива для этого предназначенного. А текло рядом. К моему удивлению имеется открытый латунный выход с резьбой без какой-либо заглушки. Оттуда и текло. Застройщик ничего пояснить ме может - ссылается на завод-изготовитель котла. Подскажите пожалуйста,что это за выход такой и нужно ли на эту резьбу поставить заглушку?
Вложения
20200131_082921.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6770
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Потек котел.

Сообщение Starik »

Антон4 писал(а): 31 янв 2020, 08:07По какой-то причине давление было выше нормы.
Из расширительного бака ушел весь воздух, надо обслуживать, иначе, после того как теплоноситель остынет, котел уйдет в ошибку. Остальное можно найти в инструкции, вот ссылка https://baxi.ru/upload/iblock/2f6/fourt ... ktsiya.pdf
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Потек котел.

Сообщение Olegbez »

Клапан глушить нельзя, он предназначен для стравливания избыточного давления. Вызовите сервис сделайте ревизию бака, если клапан будет течь при низком давлении ( ниже 3 атм.) клапан меняйте.

Автор темы
Антон4
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2020, 07:49
Откуда: Стерлитамак
Мой котел: Fortech

Потек котел.

Сообщение Антон4 »

Olegbez писал(а): 31 янв 2020, 09:00 Клапан глушить нельзя, он предназначен для стравливания избыточного давления
Спасибо. Но насколько я понимаю для сброса на котле предусмотрен специальный выход - черная пластиковая трубка. А тут резьбовой выход какой-то?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Потек котел.

Сообщение Bahus »

Черный пластиковый - это ручной сливной вентиль. Используется для РУЧНОГО слива теплоносителя с тела котла. А тот, о котором вы говорите - АВАРИЙНЫЙ. Автоматически открывается при превышении давления в СО более 3 атмосфер. Глушить его нельзя, как выше уже отписались. Чревато взрывом котла (гидравлическим, а если повезет ещё во время работы горелки это сделать.... ну вы поняли.). Вообще выхлоп избытка обычно в канализацию заводят. Но многие этого не делают, дабы по плевку под котлом было видно, что клапан сработал.
Ревизируем расширительный бак, проверяем держит ли вентиль подпитки. Ну обычные манипуляции обсосанные вдоль и поперек в т.ч. на нашем форуме.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Антон4
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2020, 07:49
Откуда: Стерлитамак
Мой котел: Fortech

Потек котел.

Сообщение Антон4 »

Bahus писал(а): 31 янв 2020, 11:00 А тот, о котором вы говорите - АВАРИЙНЫЙ.
Спасибо большое, теперь все понятно!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Потек насос Baxi Ecofour
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    166 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    5456 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    4487 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Терморегулятор на одноконтурный котел
    Романыч » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
    FOX_7777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    6834 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость