Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Luna3 Max
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2020, 17:17
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Luna 3 1.280Fi

Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме

Сообщение Luna3 Max »

Добрый день коллеги! помогите если кто сталкивался с данной проблемой! Пол года назад повесили клиенту Luna3 приехали сервисники и по осени его запустили, когда клиент заехал обнаружил что при загрузке бойлера есть звук напоминающий закипание в добавок со свистом причем тональность данного звука меняется пропорционально изменению мощности котла до 40-50% мощности все тихо, но чем больше возрастает мощность тем громче звук. Вызвали официала он приехал пурги прогнал что типа котел задыхается проверив дымоход, и сняв прокладку с фланца дымохода на котле и по звуку перенастроив газовый клапан вроде как устранил звук... НО есть подозрения что он тупо зажал газовый клапан на минимум и теперь котел не будет развивать положенную мощность и опять же итальянцы прокладку ставят не для того чтоб ее убрали. Хелп!!! не хочется не с кем ругаться а хочется чтоб у людей все работал как положено! Сам занимаюсь обслугой другой ТМ котлов, в Baxi не лезу так как не аттестован и нет опыта с их болячками.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7007
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме

Сообщение Starik »

Luna3 Max писал(а): 05 фев 2020, 17:48Вызвали официала он приехал пурги прогнал...
Ну твой пересказ произошедшего … тоже пургу напоминает. :D
Какая система газоотведения (коаксиал или раздельное), что за прокладка, как определил что клапан по звуку перенастроен?
Что до свиста … тут тема была, про какую модель точно не скажу, помню, что какую-то проставку вкручивали между клапаном котла и соединительным шлангом (емнип), что бы свист убрать.

Автор темы
Luna3 Max
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2020, 17:17
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Luna 3 1.280Fi

Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме

Сообщение Luna3 Max »

<<Какая система газоотведения (коаксиал или раздельное), что за прокладка>>. Коаксиал во вложении фото прокладки которую он убрал. <<как определил что клапан по звуку перенастроен?>> Без подключения манометра к газовому клапану как вы думаете как он настраивал?
Вложения
изображение_viber_2020-02-05_17-03-13.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме

Сообщение RADAR »

Luna3 Max писал(а): 06 фев 2020, 09:39 Без подключения манометра к газовому клапану как вы думаете как он настраивал?
ну так это всего лишь
Luna3 Max писал(а): 05 фев 2020, 17:48 подозрения
а чтобы исключить подозрения - нужно сделать замеры и тогда обсудить этот вариант...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме

Сообщение Bahus »

Вот эту прокладку точно на место нужно вернуть.

Так а звук-то откуда?
По гидравлике точно правильно всё подключено? Я бочку имею ввиду. Трехход нормально отрабатывает?
Если занимаетесь тругой маркой - манометр есть поди? Кто мешает клапан проверить? Цифры есть в мурзилке на котел. Да и в семинарской тетради есть. Скачать здесь можно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2177 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 310 FI громко щёлкает в конце такта
    realvava » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    7077 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    3296 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей