Здравствуйте.
Родной насос был заменен на точно такой же по причине сгоревшей обмотки статора. Новый насос прослужил недолго, где-то через полгода начал сильно вибрировать и вскоре отказал - развалился подшипник. Решил использовать ротор со старого насоса. Вытаскивался он очень трудно и как бы я не старался не помять пластину, на которую ложится прокладка, все равно плоскость пластины немного деформировалась.
Пытался аккуратно выправить деформированные участки плоскогубцами, но былой формы, естественно, не добиться. Установил насос в котел -сочится вода.
Все, бесполезно, да? Правь не правь... Только менять, получается, насос или еще можно что-то сделать?
А если менять, то есть аналоги? BXSL 15/5-1C подойдет?
Котел baxi fourtech 24f с насосом BXSL 15/6 Compact-1 C.
Течь насоса
-
BaxiUser
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:29
- Мой котел: Baxi fourtech 24f
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Течь насоса
Wilo RS-Star 25/6. Должен подойти по направлению вращения, диаметру крыльчатки и размерам головы.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980