Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи


Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение Vek »

Доброго времени суток!

Помогите разобраться. При работе котла на ГВС имею горячие батареи. Грешил сначала на трехходовый клапан. Снял мотор, Штырь при нажатии ходит плавно, звук воды меняется, мотор тоже работает (в режиме ГВС заглушка снимается легко, на отопление туго и мотор, когда её вынешь подскакивает, значит клапан держит нажатым).

Заметил, что когда переключается в режим ГВС он останавливает свой насос, но у меня перед входом в хотел (на обратке) стоит свой независимый от котла насос. Может из-за этого.
Подскажите, пожалуйста.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение RADAR »

Vek писал(а):Доброго времени суток!
Заметил, что когда переключается в режим ГВС он останавливает свой насос, но у меня перед входом в хотел (на обратке) стоит свой независимый от котла насос. Может из-за этого.
Подскажите, пожалуйста.
из-за этого...

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение Vek »

Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение RADAR »

Vek писал(а):Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.
гидравлический разделитель - выход из положения...

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение Vek »

Или на лето выключать насос и перекрывать краны системы отопления. Если не сложно, объясните на пальцах, почему когда котел греет ГВС идёт горячая вода в батареи, причём и вода греется. Разве трехходовый клапан не должен отрубить большой контур и греть малый в бойлере? Также заметил, что когда котёл на ГВС отключен и работает на отопление вода в бойлере медленно, но нагревается.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение RADAR »

скорее всего проблема в 3хходовом...но ему еще мешает переключаться ваш дополнительный насос...

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение Vek »

Отключил дополнительный насос, посмотрю как будет работать без него. Как можно продиагностировать работу трехходового клапана. Может есть способы?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение RADAR »

конечно есть - при работе на один контур - второй не должен греться...рукой прям потрогать или по умному через параметры :)

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение Vek »

Правильно ли я понял, что температура на подаче в систему отопления (параметр CH O>) не должна увеличиваться, когда котел работает на нагрев бойлера?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение RADAR »

нет...этот датчик будет чувствовать увеличение...

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Сообщение Vek »

Отключение дополнительного насоса ничего не дало. Что-то с трехходовым клапаном. Проблема началась после того, как я откручивал внизу этого клапана гайку. Когда её открутил у меня оттуда вышла металлическая шайба со "стаканчиком" для штыря, на который мотор воздействует, пружина. Но я всё поставил назад и закрутил. Придется мастера вызывать видимо.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    795 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3812 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    9 Ответы
    6690 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    4489 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    7877 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей