Всем привет. Ситуация такая - Уже несколько лет эксплуатирую котёл в режиме отопления, горячей водой не пользовался.
В этом году начал активно пользоваться горячей водой, отключив отопление и перекрыв все краны на магистрали отопления (т.е. краны на подачу и обратку котла перекрыты) и обнаружил, что при начале нагрева давление в контуре теплоносителя (не воды) резко возрастает вплоть до срабатывания защитного клапана. Оно и понятно, что в замкнутом контуре при нагреве резко возросло давление, физика понятна. Этому росту, вероятно, должен был препятствовать встроенный расширительный бачок, поэтому был сделан вывод, что он как минимум не накачан. Эта теория подтвердилась. Я спустил давление с контура отопления и накачал грушу до 1 атм. Дальше самое интересное и суть вопроса.
После проделанной процедуры, краником от бойлера я подаю воду в контур теплоносителя, манометр показывает 2 атм, закрываю кран, стрелка резко падает на пол атмосферы, потом потихоньку в течение нескольких часов падает до 0. Повторяю процедуру - тоже самое. Где то с 3-4 раза, после нескольких часов всёже остаётся 0,5 атм в системе. И ещё один момент, с накаченой грушей я пробую ещё раз прогреть ГВС и снова давление в системе поднимается до срабатывания клапана...
Вопрос к знатокам, что происходит ? Это ведь явно не нормальная картина ? Что делать ?
P.S. везде в тексте говорится про давление именно в контуре циркуляции, а не о давлении ГВС в бойлере.
В этом году начал активно пользоваться горячей водой, отключив отопление и перекрыв все краны на магистрали отопления (т.е. краны на подачу и обратку котла перекрыты) и обнаружил, что при начале нагрева давление в контуре теплоносителя (не воды) резко возрастает вплоть до срабатывания защитного клапана. Оно и понятно, что в замкнутом контуре при нагреве резко возросло давление, физика понятна. Этому росту, вероятно, должен был препятствовать встроенный расширительный бачок, поэтому был сделан вывод, что он как минимум не накачан. Эта теория подтвердилась. Я спустил давление с контура отопления и накачал грушу до 1 атм. Дальше самое интересное и суть вопроса.
После проделанной процедуры, краником от бойлера я подаю воду в контур теплоносителя, манометр показывает 2 атм, закрываю кран, стрелка резко падает на пол атмосферы, потом потихоньку в течение нескольких часов падает до 0. Повторяю процедуру - тоже самое. Где то с 3-4 раза, после нескольких часов всёже остаётся 0,5 атм в системе. И ещё один момент, с накаченой грушей я пробую ещё раз прогреть ГВС и снова давление в системе поднимается до срабатывания клапана...
Вопрос к знатокам, что происходит ? Это ведь явно не нормальная картина ? Что делать ?
P.S. везде в тексте говорится про давление именно в контуре циркуляции, а не о давлении ГВС в бойлере.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
накачивать давление воздуха в расширительном баке нужно исходя из того, что давление должно быть меньше на 0,2 - 0,3 бар ниже чем рабочее давление в контуре отопления
Объём бака достаточный? сколько литров бак? сколько объём воды в системе?
Объём бака достаточный? сколько литров бак? сколько объём воды в системе?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Объём встроенного бака у этой модели 10 литров. Объём воды можно взять равным объёму в теплообменнике (14.6 литров)+- поскольку система отопления закрыта, как я писал выше, грею только ГВС.BAXI - Volga писал(а): ↑11 сен 2019, 11:44 накачивать давление воздуха в расширительном баке нужно исходя из того, что давление должно быть меньше на 0,2 - 0,3 бар ниже чем рабочее давление в контуре отопления
Объём бака достаточный? сколько литров бак? сколько объём воды в системе?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Бак качали с открытым сливным краном на котле?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Я открыл клапан сброса и в таком положении накачивал бак.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Думаю некачественно согнан воздух после запитки контура.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Похоже, что вы правы. Вроде как падение давления прекратилось, видимо это связано с тем, что воздух покинул контур. Похоже, что не совсем исправен автоматический воздухоотводчик в котле. Подскажите, он ремонтопригоден или стоит сразу брать новый ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
можно снять почистить. Насколько это поможет - вопрос другой
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Уважаемые специалисты, вынужден вернуться к своему вопросу.
Отопительный сезон окончен краны на систему отопления перекрыты и снова, при нагреве бойлера - запредельно растёт давление в системе отопления! Постарался выставить "правильные значения" - в контуре отопления на холодную 0,5 бар, бачок накачал на 1 бар, при открытом кране наполнения, естественно. Но не помогает. Воды в груше нет, давление она держит. Так что же это может быть ? Или это нормальная ситуация, с которой не надо бороться ?
Отопительный сезон окончен краны на систему отопления перекрыты и снова, при нагреве бойлера - запредельно растёт давление в системе отопления! Постарался выставить "правильные значения" - в контуре отопления на холодную 0,5 бар, бачок накачал на 1 бар, при открытом кране наполнения, естественно. Но не помогает. Воды в груше нет, давление она держит. Так что же это может быть ? Или это нормальная ситуация, с которой не надо бороться ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Думаю, что не суть - главное что система отопления в этот момент является открытой ? Подскажите пожалуйста, что может быть не так из того, что я описываю ? Почему бак не компенсирует растущее давление ?
P.S. Сливной кран это какой , простите, этот, что на фото ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
С чего вы решили, что с открытой подпиткой система стала открытой? Куда она открылась? В систему водоснабжения, которая закрыта, заполнена и под давлением? Или вы её где-то в атмосферу открыли?
Откройте сливной и начните качать - удивитесь сколько оттуда воды начнет хлыстать при накачке груши.
Сливной системы отоппления правильно обвели. Справа - это с бочки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Видимо я плохо объяснил. Я качал бак при вообще снятом аварийном клапане (на 3 атм), который висит рядом как раз с этим баком в одной системе. Да и манометр котла был снят, и оттуда тоже лилось при накачке(не скажу, чтобы много). Тоесть система всёже была открытой. Если открыть нижний кран, что я открыл на картинке, так можно ж весь теплоноситель слить, чего я делать не хотел.Bahus писал(а): ↑08 июн 2020, 17:21С чего вы решили, что с открытой подпиткой система стала открытой? Куда она открылась? В систему водоснабжения, которая закрыта, заполнена и под давлением? Или вы её где-то в атмосферу открыли?
Откройте сливной и начните качать - удивитесь сколько оттуда воды начнет хлыстать при накачке груши.
Сливной системы отоппления правильно обвели. Справа - это с бочки.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Уверен? Сбрось давление в системе и снова проверь давление в баке.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Уверен. Проверял давление. Сам бак может быть каким то образом неисправен, при этом не пропускать воду ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Запросто! Когда золотник не держит, воздух по-тихому уходит, иногда в пределах погрешности (небольшая подпитка раз в один - два месяца, квартал, пол года), иногда чаще, кому как "повезет".
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Но ведь я тестирую сразу после накачки. За это время точно воздух не убегает. Как вообще проверить исправность бака ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Дошло до меня, котел же чугунный …
В каком месте СО расширительный бак установлен, контур ГВС не отсекает бак при включении? Схему (приблизительную), глянуть надо, а то ведь:
Может и расширительный бак исключился, тогда правильно давление растет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Слим двухконтурный, упакованный. Расширительный бак внутри котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Тогда что там законопатиться могло, не понимаю.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Вот и я не могу понять! Бак там подключен так, что его не возможно перекрыть - он до всех возможных кранов стоит параллельно со спускным клапаном - который срабатывает.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А бак в нём мембранный или груша ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Значит автомобильный манометр в помощь. И процедуру с расширительным баком повторять. Только после подкачки воздухом бака, не накручивая колпачок ждать с пол часа (давление в системе не поднимать), а потом снова замерять давление в баке. Если хоть немного упадет, возможно, золотник виноват.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Я и накачиваю с автомобильным манометром. Накачал в открытой системе. Быстренько её закрыл - и греть. Думаю за такое время давление не может существенно упасть...Starik писал(а): ↑09 июн 2020, 17:00 Значит автомобильный манометр в помощь. И процедуру с расширительным баком повторять. Только после подкачки воздухом бака, не накручивая колпачок ждать с пол часа (давление в системе не поднимать), а потом снова замерять давление в баке. Если хоть немного упадет, возможно, золотник виноват.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Она же , как я понимаю, не может до такой степени залипнуть чтобы бак не работал ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Может. Тут не надо думать, тут надо проверять.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
Друзья, всем откликнувшимся - спасибо. Дело раскрыто! Убийца - дворецкий!
Всё оказалось настолько просто, что даже стыдно признаваться. На днях, заглянув за котёл, понял что не придавал значение одной важной мелочи, а именно - расширительный бак находится на магистрали обратки, а защитный клапан - на подаче. Таким образом перекрывая отопление, я перекрываю сообщение подачи с обраткой - поскольку на обратке стоит обратный клапан и бак, таки, получается отрезан от схемы и в процессе не участвует! Таким образом, открыв магистраль до смесительного узла ТП, я получил сообщение между подачей и обраткой через байпас смесительного узла и всё начало работать как надо! Теперь получается, для таких случаев, надо просто организовать байпас на этом трубопроводе и проблема будет решена!
Всё оказалось настолько просто, что даже стыдно признаваться. На днях, заглянув за котёл, понял что не придавал значение одной важной мелочи, а именно - расширительный бак находится на магистрали обратки, а защитный клапан - на подаче. Таким образом перекрывая отопление, я перекрываю сообщение подачи с обраткой - поскольку на обратке стоит обратный клапан и бак, таки, получается отрезан от схемы и в процессе не участвует! Таким образом, открыв магистраль до смесительного узла ТП, я получил сообщение между подачей и обраткой через байпас смесительного узла и всё начало работать как надо! Теперь получается, для таких случаев, надо просто организовать байпас на этом трубопроводе и проблема будет решена!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
После накачки расширительного бака скачет давление Baxi Slim 2.300 Fi
дьявол, кроется в мелочах.
молодец
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей