Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Александр П.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 19:13
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi Luna Duo-Tec E 1.28

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Сообщение Александр П. »

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2 без радиаторного отопления?
Общая площадь дома 280 м2 (2 этажа)
Схема подключения, как в приложении A (Section F) документации, только подключаем два коллектора (один на этаж) без всяких смесителей и гидрострелок (см. схему в приложении).
Для горячей воды используем бойлер косвенного нагрева Baxi UTB (200 л).
Гидравлический расчет и схему приложил.
Вложения
Схема подключения.png
Гидравлический расчет.pdf
(61.95 КБ) 175 скачиваний
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Сообщение Bahus »

В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Александр П.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 19:13
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi Luna Duo-Tec E 1.28

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Сообщение Александр П. »

Bahus писал(а): 29 июл 2020, 12:59 В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит.
Уточните, по оси Y брать с гидравлического расчета итоговые (общие) потери давления с двух коллекторов в Па и переводить в метр водяного столба, а по оси X брать с гидравлического расчета Расход, кг/с (общий) и переводить в л/ч?
Либо брать только самые длинные петли с максимальной потерей давления и расходом?
Брать эти данные, либо я что-то путаю? :
по Y - 5646.394+6169.30 = 11 826 Па
по X - 0,45 кг/c
Вложения
2020-07-29_16-43-43.png
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    1489 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3033 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3287 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4766 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    4318 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей