Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2 без радиаторного отопления?
Общая площадь дома 280 м2 (2 этажа)
Схема подключения, как в приложении A (Section F) документации, только подключаем два коллектора (один на этаж) без всяких смесителей и гидрострелок (см. схему в приложении).
Для горячей воды используем бойлер косвенного нагрева Baxi UTB (200 л).
Гидравлический расчет и схему приложил.
В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит.
Bahus писал(а): 29 июл 2020, 12:59
В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит.
Уточните, по оси Y брать с гидравлического расчета итоговые (общие) потери давления с двух коллекторов в Па и переводить в метр водяного столба, а по оси X брать с гидравлического расчета Расход, кг/с (общий) и переводить в л/ч?
Либо брать только самые длинные петли с максимальной потерей давления и расходом?
Брать эти данные, либо я что-то путаю? :
по Y - 5646.394+6169.30 = 11 826 Па
по X - 0,45 кг/c
Здравствуйте,
Хочу подключить внешний насос от контуров теплого пола к котлу. То есть, при включении в котле насоса на отопление, насос теплых полов так же включался одновременно, а не постоянно работал.
У меня дом только на теплых полах, котел двухконтурный. Теплый полы подпитываются через смесительный узел.
Подскажите пожалуйста как и с помощью каких конкретных решений можно это реализовать. Куда конкретно подключать и что в котле и вообще, может схема где то есть.
Последнее сообщение
в котле не нужно менять насос - хватит его если схема такая...насос ТП в розетку и всё..
Всем привет. Приобрел котел baxi duo-tec compact 1.24 и не могу найти ни где информацию про насос в котле, насос стоит грюнфус 15-60, переключателя скоростей нет исходя из этого вопрос насос частотный или он постоянно работает на максимуме не меняя скорости?
Последнее сообщение
Ну котла же номер ))))
Это обычный односкоростной насос с напором 6 м. То есть, фактически-то он трёхскоростной. Но переключатель скоростей отсутствует и задействована обмотка третьей скорости.
Ситуация:
Отопление выключено, ГВС включено.
Греется обратка отопления до 50-55⁰. И рядом с бойлером и коллектор обратки на 2 этаже(на 1 этаже до 30⁰). Байпс внутри котла тоже (хотя может и должен?).
Что это может быть?
При закрытых кранах обратки отопления тоже ближе к бойлеру 50⁰, дальше по трубе понятно уже быстро падает до комнатной (на коллекторах тоже комнатная).
+ картинка по combi80.
Греется на цифре 24 и продавливает до коллектора обратки на 2ом этаже
Добрый день.
В сифоне конденсата на стенках появился коричневый налет. Это нормально или беда?
котел.jpg
Последнее сообщение
Котлу полгода. В таком случае, гораздо лучше и надежнее посмотреть что и какого цвета из коаксиала течет (поддон внутри котла под коаксиалом). Проверить свободно ли конденсат сливается, иначе вода внутри камеры сгорания окажется не там, где должна быть.
Есть новый котел LUNA DUO-TEC E 1.24 (7734855), подключен к газгольдеру, периодически выдает ошибку 128.
Пытается запуститься 12 раз подряд и выдает ошибку.
При этих попытках слышно что горелка горит стабильно.
На картинке график мощности горелки в этот момент, стартует с 48% и потом выключается:
baxi_мощность.PNG
Спустя время запускается и работает, может запускаться успешно хоть 30 раз подряд.
Куда копать?
PS Калибровку делал.
Последнее сообщение
Блин, но вот же редуктор не управляется. Как он может врать?