Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Liliya_K
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 08:51
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi SIG-2 11p

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение Liliya_K »

Добрый день!
У нас возникла проблема с новой колонкой Baxi 11p : устанавливали газовщики, до этого и тЯгу проверяли, и чистили дымоход, сказали все в норме. При этом, колонка исправно работает 10 минут и гаснет вместе с «пьезой», время работы колонки так же зависит от температуры воды, чем вода горячее, тем быстрее гаснет колонка.
Газовщика сказали что проблема с колонкой и ее нужно менять.
Подскажите, так ли это?! И что нам делать?!
Спасибо.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение Steamboy »

Liliya_K писал(а): 26 авг 2020, 08:59 время работы колонки так же зависит от температуры воды, чем вода горячее, тем быстрее гаснет колонка.
напрашивается такое мнение, что имеет место быть перегрев при расходах воды, не соответствующих мощности газового клапана. Проверяйте расход воды и настройки газового клапана.

Отправлено спустя 13 минут 33 секунды:
Steamboy писал(а): 26 авг 2020, 09:45 Проверяйте расход воды
а именно, фильтры, краны, запайки в трубах до и после водогрейной колонки
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение BAXI-Ural »

Liliya_K писал(а): 26 авг 2020, 08:59 Газовщика сказали что проблема с колонкой и ее нужно менять.
А они не сказали, какая проблема, акт там выписали на бумаге...
А то язык то без костей, а когда напишут акт, то будут отвечать за написанное...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Liliya_K
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 08:51
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi SIG-2 11p

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение Liliya_K »

Написали акт со словами «выключается при работе, необходима замена». Все

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6710
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение RADAR »

вот это интересно...несите претензию продавцу! с подробностями сюда пожалуйста...

Автор темы
Liliya_K
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 08:51
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi SIG-2 11p

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение Liliya_K »

RADAR, в том-то и вопрос изначально, что сомневаемся в экспертности газовщиков.
Они пришли, сделали то же самое, что и мы до них: включили воду и подождали пока водонагреватель отключится. Написали акт и тоже отправили к продавцу

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6710
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi SIG-2 11p после включения автоматически гаснет

Сообщение RADAR »

Liliya_K, так давайте уже кого-нибудь накажем. акт есть, пишем претензию продавцу колонки и наблюдаем битву титанов... :)

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
кто-нибудь из них должен пострадать, если газовщик, то это будет ему повод для саморазвития... :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Новая колонка Baxi Sig-2 11p то недогревает, то перегревает
    april25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    2855 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    607 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1802 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    4552 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG