Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Luna Platinum+
- Благодарил (а): 4 раза
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Установлен уличный датчик, панель на котле, работает только радиаторное отопление и БКН, на радиаторах термоголовки.
Как правильно настроить, чтобы отопление не включалось при уличной Т больше 20*С?
В Инженерном меню настроил параметр 730, но что-то нет реакции, за бортом показывает 22*С, а котел пыхтит периодически на радиаторы...
Как правильно настроить, чтобы отопление не включалось при уличной Т больше 20*С?
В Инженерном меню настроил параметр 730, но что-то нет реакции, за бортом показывает 22*С, а котел пыхтит периодически на радиаторы...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Luna Platinum+
- Благодарил (а): 4 раза
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Что-то куча просмотров и ни одного ответа...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
А что тут скажешь?

Ты же утверждаешь, что:

-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Luna Platinum+
- Благодарил (а): 4 раза
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Ну видимо не то я что-то делаю, т.к. он продолжает работать, несмотря на эту настройку.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Можно подробнее, что на что там меняется? Там ведь не единственный параметр, связанный с уличным датчиком (ещё 732). После сохранения настройка остается?
Ведь в обычной инструкции про эту возможность ни слова нет, там надо отопление руками выключать.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Luna Platinum+
- Благодарил (а): 4 раза
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Ну в дефолте стоит "---", т.е. выключено, можно менять на температуру, я поставил " 20", оно сохранилось, но что-то не фунциклирует, может перевод инструкции кривой, хотя там конкретно написано "В сочетании с наружным датчиком и автоматической операцией эта функция используется для включения и выключенияStarik писал(а): 04 июн 2020, 08:36Можно подробнее, что на что там меняется? Там ведь не единственный параметр, связанный с уличным датчиком (ещё 732). После сохранения настройка остается?
Ведь в обычной инструкции про эту возможность ни слова нет, там надо отопление руками выключать.
отопления на протяжении года в зависимости от наружной температуры.
--- = отключено"
А в 732 про комнатную уставку речь идет, у меня ее нет, работает на автомате только по уличной, а внутри дома контроль на термоголовках организован
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Прежде чем такое утверждать, глянь в 750 что выставлено?kiryap писал(а): 04 июн 2020, 23:25А в 732 про комнатную уставку речь идет, у меня ее нет, работает на автомате только по уличной,
Там же много интересных значений, к примеру - 2203, наверное не просто так присутствует. Интересное ПО зашито.

-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Чем оно интересно? Это, всего лишь, плод фантазий разработчика, причем, только ему понятный... Логика его мышления не всегда совпадает с логикой пользователя. Тут надо разбираться с возможностями этих "мозгов", с применёнными в них видами управления.
kiryap, уж если вы решили покрутить уровень ОЕМ, то, по крайней мере, должны понимать что вы делаете и что хотите получить на выходе из своих хотелок.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Нет, это многолетний труд и увязывание безопасности, работоспособности и защиты от дурака, тонкой и умной настройки оборудования без участия пользователя, что очень далеко от фантазий. Логика рассчитана на специалистов, а не на пользователей, которым дали в руки специальную документацию.


Так что, не нужно так эмоционально мнить себя самым умным и логичным.


Есть стремление разобраться, давай разбираться (мне интересно выяснить как оно там задумано и возможно ли вообще).

-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Starik, разбираться? Ок. Давай начнём с видов управления. Какие они? В целом, для газ.котловой автоматики, конкретно в baxi?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Скучно.
Лучше сразу перейти к выставлению параметров, к научному тыку, так сказать.

-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Starik, ок. Если у ТС комнатного датчика нет. а только уличный, предположу, что автоматика его котла имеет эквитермическое управление без учёта температуры в помещении, т.е. управляется только наклоном температурных кривых.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Luna Platinum+
- Благодарил (а): 4 раза
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
750 по дефолту отключена, т.к. панель на котле и не работает как комнатный термостат.Starik писал(а): 05 июн 2020, 09:11Прежде чем такое утверждать, глянь в 750 что выставлено?kiryap писал(а): 04 июн 2020, 23:25А в 732 про комнатную уставку речь идет, у меня ее нет, работает на автомате только по уличной,
Там же много интересных значений, к примеру - 2203, наверное не просто так присутствует. Интересное ПО зашито.![]()
А вот 2203 надо глянуть...
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Я хочу понять возможности моего котла, читаю доки, пытаюсь разобраться. Если в нем заложены возможности, не указанные в инструкции для бабушек, почему я не могу оемку поизучать?)))tsv63 писал(а): 05 июн 2020, 09:29 kiryap, уж если вы решили покрутить уровень ОЕМ, то, по крайней мере, должны понимать что вы делаете и что хотите получить на выходе из своих хотелок.
Такие котлы у нас походу редкость и местные специалисты, официалы между прочим, видели этот котел впервые, и при пуске пол часа листали инструкцию и искали куда тыкнуть. Про тонкие настройки они я думаю вообще не в курсе.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Да ценник не гуманный (в два раза от цены моего котла).

Но возможности котла очень интересные.
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
kiryap, тогда тыкайте по наклону кривой в минимум и проверяйте.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Дайте корректный... Пока, общие фразы.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
В документации на плату котла (от siemens) переходу на летний режим посвящено три страницы текста
там используется не точная температура на улице, а усредненная. + этот режим не работает, если стоит comfort на панели.

-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Luna Platinum+
- Благодарил (а): 4 раза
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
Сложнова-то очень у нас с инструкциями
Я так и не разобрался с переходом, просто руками его перевел в лето...
И с режимом Комфорт не пойму, что за темп.выставляется крутилкой на дисплее при подключенном ДУТ и панели на котле без комнатных датчиков.

Я так и не разобрался с переходом, просто руками его перевел в лето...
И с режимом Комфорт не пойму, что за темп.выставляется крутилкой на дисплее при подключенном ДУТ и панели на котле без комнатных датчиков.

-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
могу выложить доку на lms. не знаю, как здесь правильно выкладывать файлы. и режимы для comfort с датчиками и без тоже подробно описаны) нужно?
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
https://1drv.ms/b/s!AuivaWueEVoTp5BmAh4 ... g?e=CywMyy, там файл lms14_rel6.pdf. раздел 6.5, страницы 131, 132, 135, 136, 139. собственно, там можно читать всё подряд.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
https://1drv.ms/b/s!AuivaWueEVoTp5BmAh4 ... g?e=CywMyy, там файл lms14_rel6.pdf. раздел 6.5, страницы 131, 132, 135, 136, 139. собственно, там можно читать всё подряд.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 2342 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 1222 Просмотры
-
Последнее сообщение andrey88888888
-
- 8 Ответы
- 3230 Просмотры
-
Последнее сообщение Esge25
-
- 1 Ответы
- 2317 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 947 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции