BAXI - Volga писал(а): 07 ноя 2019, 16:06
рекомендую значение F10=01 и перемычку убрать
Так я понимаю подключается выносная панель , она работает по температуре помещения, и включает просто горелку и выключает , и котел будет греть теплоноситель все равно до максимально выставленной . А нам надо что бы котел получал информацию от зонта именно температуру теплоносителя а не только вкл или выкл .
Давайте немного разберемся с модуляцией . Модуляция включается при достижении за 5 градусов до указанной температуры теплоносителя .
В котле допустим максималка ТН выбрана 60 градусов . А помещение на панели выносной указано 21 градус . Температура помещения падает очень медленно , но температура теплоносителя быстро , так как дельта от комнатной , и теплообмен через радиаторы или тп хорош . И температура теплоносителя падает в данном случае легко до 45 градуса . Далее термостат или выносная замеряла падение в помещении и дает команду на включении котла , котел конечно включит горелку на полную , и быстро достигнет 55, и включит модуляцию , а там почти по инерции и дойдет до 60 очень быстро так как теплопотери маленькие . А на улице допустим около +10 . Теплопотери маленькие , мощность котла большая вот и начинает тактовать .
Модуляция хорошо начинает работать когда ставим датчик уличной температуры и выбираем режим ПЗА , вот тут то котел по кривой выставит температуру ТН на пример 50 градусов , а теплоноситель остыл всего до 45 , вот тут котел включится сразу с модуляцией .
Так что если хотим видеть модуляцию в меж сезоние то надо запускать пза . Или выставлять максимальную температуру теплоносителя низкую около 40-50 градусов .
Когда на улице холодно сильно ниже 0 теплопотери возрастают , и котел греет теплоноситель медленнее , и вот тут мы увидим модуляцию .