Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Помогите советом!
Котел отработал после установки без замены теплообенника почти год. После замены теплообменника прошло около месяца и котел начал плохо греть бытовую воду. То есть, на дисплее установлено 47 градусов на системе ГВС, а вода идет чуть теплая. Ошибок не показывает. Был период, когда при установленных 47 градусах котел нагревал воду только до 35 градусов (на дисплее) и отключался (переставал греть). Вызвали мастера из сервиса.
Он поменял термодатчик, но проблема осталась. Других причин мастер найти не смог. В результате опять поменяли теплообменник (на нем уже был небольшой "ржавый" налет). После замены один день котел работал нормально, на второй день вечером опять перестал греть воду. При этом на дисплее стабильно стоит 46-47 градусов, но на выходе из котла вода около 25-30. Напор воды около 7 л в мин. На входящую воду стоят фильтры грубой и магистральный фильтр A418 .
Котел отработал после установки без замены теплообенника почти год. После замены теплообменника прошло около месяца и котел начал плохо греть бытовую воду. То есть, на дисплее установлено 47 градусов на системе ГВС, а вода идет чуть теплая. Ошибок не показывает. Был период, когда при установленных 47 градусах котел нагревал воду только до 35 градусов (на дисплее) и отключался (переставал греть). Вызвали мастера из сервиса.
Он поменял термодатчик, но проблема осталась. Других причин мастер найти не смог. В результате опять поменяли теплообменник (на нем уже был небольшой "ржавый" налет). После замены один день котел работал нормально, на второй день вечером опять перестал греть воду. При этом на дисплее стабильно стоит 46-47 градусов, но на выходе из котла вода около 25-30. Напор воды около 7 л в мин. На входящую воду стоят фильтры грубой и магистральный фильтр A418 .
-
- Старожил
- Сообщения: 630
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 38
- Контактная информация:
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Игорь, как один из вариантов проверить газовый клапан, а именно сетку-фильтр в газовом клапане. Если с техникой дружите самому проверить труда не составит, если нет то к сервису. Частенько были случаи когда внутренний налет от газовой трубы в виде бляшек ржавчины забивал сетку фильтра газ. клапана.
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Спасибо! Должен подойти мастер из сервиса. Я ему передам Ваши рекомендации. Потом отпишусь о результатах.
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
сколько котлу времени!? какой клапан стоит? с модулятором или нет?
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Котлу год и два месяца. Год работал хорошо.SS26 писал(а):сколько котлу времени!? какой клапан стоит? с модулятором или нет?
По клапану уточнить смогу, когда подойдет мастер.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12123
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Про модулятор можете не уточнять. На Экофоры ставятся либо Honeywell 4105M 5033, либо Sit Sigma 845, а они оба с модулятором.Игорь_VN писал(а):Котлу год и два месяца. Год работал хорошо.SS26 писал(а):сколько котлу времени!? какой клапан стоит? с модулятором или нет?
По клапану уточнить смогу, когда подойдет мастер.
Начните с чистки клапана и замера входного давления газа в статике и в динамике... На крайняк замерить сопротивление катушки модулятора (хотя маловероятно, что проблема в ней).
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
начните с того что,нужно отключить отопление(подождать пока не остынет теплоноситель),включить ГВС(установив 50-55град.) и взяться за прямую отопления. Если прямая отопления греется значит дело в 3-х ходовом или сервоприводе, во вторичном теплообменнике(там рыть). если же отопление не нагревается,смотрите на газовыю часть: газ. кран,газ. подводка,сетчатый фильтр! Нужно проверить давление газа. Кстати,попробуйте пустить питание мимо стабилизатора, они часто душат котлы... И на всякий случай проверьте потенциал на котле! если что пишите 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12123
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.
Согласен, затвор ГВС в трехходовом может не до конца закрывать отопление...SS26 писал(а):начните с того что,нужно отключить отопление(подождать пока не остынет теплоноситель),включить ГВС(установив 50-55град.) и взяться за прямую отопления. Если прямая отопления греется значит дело в 3-х ходовом или сервоприводе, во вторичном теплообменнике(там рыть). если же отопление не нагревается,смотрите на газовыю часть: газ. кран,газ. подводка,сетчатый фильтр! Нужно проверить давление газа. Кстати,попробуйте пустить питание мимо стабилизатора, они часто душат котлы... И на всякий случай проверьте потенциал на котле! если что пишите
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 38 Ответы
- 2455 Просмотры
-
Последнее сообщение zar1
-
- 5 Ответы
- 3075 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 0 Ответы
- 1398 Просмотры
-
Последнее сообщение Ремонт бахил
-
- 15 Ответы
- 3535 Просмотры
-
Последнее сообщение alex9
-
- 5 Ответы
- 892 Просмотры
-
Последнее сообщение allazutin
Кто сейчас на конференции