Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.


Автор темы
Игорь_VN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 08:54

Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение Игорь_VN »

Помогите советом!
Котел отработал после установки без замены теплообенника почти год. После замены теплообменника прошло около месяца и котел начал плохо греть бытовую воду. То есть, на дисплее установлено 47 градусов на системе ГВС, а вода идет чуть теплая. Ошибок не показывает. Был период, когда при установленных 47 градусах котел нагревал воду только до 35 градусов (на дисплее) и отключался (переставал греть). Вызвали мастера из сервиса.
Он поменял термодатчик, но проблема осталась. Других причин мастер найти не смог. В результате опять поменяли теплообменник (на нем уже был небольшой "ржавый" налет). После замены один день котел работал нормально, на второй день вечером опять перестал греть воду. При этом на дисплее стабильно стоит 46-47 градусов, но на выходе из котла вода около 25-30. Напор воды около 7 л в мин. На входящую воду стоят фильтры грубой и магистральный фильтр A418 .
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 91 раз
Возраст: 38

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение Olegbez »

Игорь, как один из вариантов проверить газовый клапан, а именно сетку-фильтр в газовом клапане. Если с техникой дружите самому проверить труда не составит, если нет то к сервису. Частенько были случаи когда внутренний налет от газовой трубы в виде бляшек ржавчины забивал сетку фильтра газ. клапана.
Telegram : Oleg9040

Автор темы
Игорь_VN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 08:54

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение Игорь_VN »

Спасибо! Должен подойти мастер из сервиса. Я ему передам Ваши рекомендации. Потом отпишусь о результатах.

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение SS26 »

сколько котлу времени!? какой клапан стоит? с модулятором или нет?

Автор темы
Игорь_VN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 08:54

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение Игорь_VN »

SS26 писал(а):сколько котлу времени!? какой клапан стоит? с модулятором или нет?
Котлу год и два месяца. Год работал хорошо.
По клапану уточнить смогу, когда подойдет мастер.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение Bahus »

Игорь_VN писал(а):
SS26 писал(а):сколько котлу времени!? какой клапан стоит? с модулятором или нет?
Котлу год и два месяца. Год работал хорошо.
По клапану уточнить смогу, когда подойдет мастер.
Про модулятор можете не уточнять. На Экофоры ставятся либо Honeywell 4105M 5033, либо Sit Sigma 845, а они оба с модулятором.
Начните с чистки клапана и замера входного давления газа в статике и в динамике... На крайняк замерить сопротивление катушки модулятора (хотя маловероятно, что проблема в ней).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение SS26 »

начните с того что,нужно отключить отопление(подождать пока не остынет теплоноситель),включить ГВС(установив 50-55град.) и взяться за прямую отопления. Если прямая отопления греется значит дело в 3-х ходовом или сервоприводе, во вторичном теплообменнике(там рыть). если же отопление не нагревается,смотрите на газовыю часть: газ. кран,газ. подводка,сетчатый фильтр! Нужно проверить давление газа. Кстати,попробуйте пустить питание мимо стабилизатора, они часто душат котлы... И на всякий случай проверьте потенциал на котле! если что пишите ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Re: Плохо греет воду в системе ГВС. ECO FOUR 24F.

Сообщение Bahus »

SS26 писал(а):начните с того что,нужно отключить отопление(подождать пока не остынет теплоноситель),включить ГВС(установив 50-55град.) и взяться за прямую отопления. Если прямая отопления греется значит дело в 3-х ходовом или сервоприводе, во вторичном теплообменнике(там рыть). если же отопление не нагревается,смотрите на газовыю часть: газ. кран,газ. подводка,сетчатый фильтр! Нужно проверить давление газа. Кстати,попробуйте пустить питание мимо стабилизатора, они часто душат котлы... И на всякий случай проверьте потенциал на котле! если что пишите ;)
Согласен, затвор ГВС в трехходовом может не до конца закрывать отопление...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    maxim.sirotkin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    2087 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    7868 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Использование baxi eco four 24f для тропического душа.
    Afanas 85 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1728 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    3 Ответы
    1894 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции