Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10


Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

Здравствуйте уважаемые форумчане,
Столкнулся с проблемой, нужна консультация. Котел настенный Baxi luna comfort 310Fi. Проработал третий сезон в этом году. Проблема - падает давление в ситеме при пользовании ГВС, причем не сразу а через какой то промежуток времени. Обращался к местным техникам, нашли проблему в расширительном баке - протекал, заменили бак, проблема осталась. Вмонтировали временно в систему отопления другой расширительный бак, давление держалось вначале , сейчас опять падать стало, не так быстро но есть. Прошу помочь советом, что делать. В городе нет специалистов кому можно было бы довериться, так как уже обращался.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение RADAR »

так утечка где-то скорее всего...

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

Вы либо стебаетесь либо что? утечка была бы вопрос не стоял бы. Было все проверено. Невозможно не заметить утечку когда с 1.5 бара падает до 0.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение garry »

Какое давление в новом баке и где он стоит?

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

Расширительный бак, стоит внутри котла, давление порядка 1.5 бар. Старый протек т.е. мембрана протекла, при спуске воздуха из нипеля пошла вода. Объем бака 10 литров.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение RADAR »

Berik78 писал(а):Вы либо стебаетесь либо что? утечка была бы вопрос не стоял бы. Было все проверено. Невозможно не заметить утечку когда с 1.5 бара падает до 0.
да идите вы в баню вместе со своим котлом, зачем спрашивать? - если ответы не нравятся...

AlexRZN
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
Благодарил (а): 1 раз

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение AlexRZN »

какое давление держите в системе отопления и какой примерно объем системы отопления?

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

AlexRZN писал(а):какое давление держите в системе отопления и какой примерно объем системы отопления?
давление по манометру 1.5 если в идеале. Объем отопления сложно сказать. Как его можно примерно посчитать?

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

RADAR писал(а):
Berik78 писал(а):Вы либо стебаетесь либо что? утечка была бы вопрос не стоял бы. Было все проверено. Невозможно не заметить утечку когда с 1.5 бара падает до 0.
да идите вы в баню вместе со своим котлом, зачем спрашивать? - если ответы не нравятся...
Да идите вы сами туда лучше. Зачем задавать глупые вопросы? Или вы думаете что эксплуатируя котел человек не может знать об утечках? Не надо задавать вопросы если не знаете как ответить.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение RADAR »

почти все мои клиенты после нахождения утечки - приносили свои извинения...за мои "глупые" советы...нельзя вечно добавлять воду в замкнутую систему отопления без утечек...так что удачи в поисках утечки в бане.. :mrgreen:

AlexRZN
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
Благодарил (а): 1 раз

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение AlexRZN »

давление в системе должно быть на 20% больше чем в расширительном баке, только тогда бак будет работать правильно. система отопления рассчитывается (точнее её литраж) по грубому так - если у вас чугунные секции, то в среднем 1.5 литра в секции, если же аллюминиевые то не боле 0.5 (прошу без критики, все конкретные цыфры необходимо уточнять из тех. характеристик данной продукции). в настенном котле около 5-6 литров. плюсуете это все и прибьавляете 15-20% от полученной суммы(это теплоноситель в трубах) и получаете (повторяю ПРИМЕРНЫЙ) объем вашей СО. а дальше смотрите - хватает вам вашего бака или необходимо добавить еще. бак подбирается изходя из 10% от вашей СО. то есть если у вас 150 литров то вам необходим бак 15 литров. А в котле как известно 6 -10литров бак ;).

Ринат
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:17

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Ринат »

А скрытый монтаж труб СО есть? Что за помещение? Из какого материала выполнена система? Интересуюсь не просто так?! В практике были подобные тоже случаи. 1-2 раза даже приходилось ставить автоподпиточники. Люди даже звонили потом и благодарили.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение RADAR »

Ринат писал(а):А скрытый монтаж труб СО есть? Что за помещение? Из какого материала выполнена система? Интересуюсь не просто так?! В практике были подобные тоже случаи. 1-2 раза даже приходилось ставить автоподпиточники. Люди даже звонили потом и благодарили.
автоподпитка - дорога к замене теплообменника...а случаи бывают самые фантастические...утечка находится в самых неожиданных местах..

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

RADAR писал(а):почти все мои клиенты после нахождения утечки - приносили свои извинения...за мои "глупые" советы...нельзя вечно добавлять воду в замкнутую систему отопления без утечек...так что удачи в поисках утечки в бане.. :mrgreen:
У вас по моему другие цели нахождения здесь на форуме. Если хотите пофлудить для этого есть специальные сайты. А насчет утечек - вам сказали что утечек потому что вся обвязка на виду. Так что если не можете помочь реально не засоряйте эфир...

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

AlexRZN писал(а):давление в системе должно быть на 20% больше чем в расширительном баке, только тогда бак будет работать правильно. система отопления рассчитывается (точнее её литраж) по грубому так - если у вас чугунные секции, то в среднем 1.5 литра в секции, если же аллюминиевые то не боле 0.5 (прошу без критики, все конкретные цыфры необходимо уточнять из тех. характеристик данной продукции).
Спасибо за детальное пояснение. Когда мне местные "специалисты" поменяли расширительный бак, то прежде чем его менять я замерил давление в нем, по электронному манометру показало 1.4-1.5 бар. Я немного задумался так как консультанты фирмы, по телефону, сказали что давление должно быть в пределах 0.5, и в спецификации котла стоит 0.5. Вот сейчас после вашего подробного объяснения я думаю - может дело в большом давлении в расш.баке?. Может из за этого срабатывает сброс на 10E? Может попробовать стравить до 0.5?

AlexRZN
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
Благодарил (а): 1 раз

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение AlexRZN »

еще раз повторюсь! давление должно быть на 20 % меньше чем в СО, а это значит, что если вы держите в СО 1 атм то давление в баке должно быть в пределах 0.8 атм. Если вы держите 1.3, то в баке должно быть в пределах 1 атм и т. д.

Автор темы
Berik78
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 09:12

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Berik78 »

AlexRZN писал(а):еще раз повторюсь! давление должно быть на 20 % меньше чем в СО, а это значит, что если вы держите в СО 1 атм то давление в баке должно быть в пределах 0.8 атм. Если вы держите 1.3, то в баке должно быть в пределах 1 атм и т. д.
Снизил давление в расширительном баке. Запустил систему. Через день та же проблема. Давление упало. Скажите может ли быть причина во вторичном теплообменнике?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Bahus »

Berik78 писал(а):Снизил давление в расширительном баке. Запустил систему. Через день та же проблема. Давление упало. Скажите может ли быть причина во вторичном теплообменнике?
Вам уже 10 раз сказали - ищите утечку, а Вы всех лесом шлете...
Вариантов 2 у Вас.
1. Пробой во вторичный контур (и то, при условии что в контуре ХВС давление меньше 0,5 бар). Проверяется просто - перекройте подачу ХВС и выход ГВС котла на сутки (или сколько у Вас там занимает падение давления).
Если давление таки упадет, то...
..2. Ищите утечку. Между прочим не обязательно должно 5 ведер воды уйти, чтобы давление упало. Достаточно одной непротянутой американки, через которую теплоноситель будет выходить и тут же испаряться на горячей гайке. Так что даже сырости не будет (реально такие примеры встречались).
В Вашем случае склоняюсь к варианту 2.
И кстати. Паспортное давление воздушной камеры расширительного бака - 0,8 а не 0,5.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение SS26 »

Radar прав! не нужно так реагировать! Есть такое предложение,запитать систему до 1,5 бар и отрезать котел от системы отопления(под котлом закрыть прямую и обратку отопления). Через время открыть! В момент открытия если стрелка на манометре упала => проблема в утечке. Соответственно эксперимент такой уместен при рабочих кранах...

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение SS26 »

Пробой в ГВС исключен. В противном случае давление будет подниматься!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение Bahus »

SS26 писал(а):Пробой в ГВС исключен. В противном случае давление будет подниматься!
Это если давление в системе водоснабжения хорошее. А если его там нет? С подобной ситуацией очень часто встречаемся, даже СО добром запитать нельзя...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Baxi Luna comfort 310Fi - Код E10

Сообщение SS26 »

В таком случае запитываем котел,отрезаем его от опотления, и перекрываем вход ХВ, а смеситель в горячем положении открываем! если вода течет и соответственно падает давление на котле, значит дело в пробое теплообменника!!!
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ecofour 24s e01 потом e10
    Black_Wing » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2139 Просмотры
    Последнее сообщение Black_Wing
  • E10 на котле baxi eco home 24
    galukaev » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1083 Просмотры
    Последнее сообщение galukaev
  • Какой ход штока должен быть у мотора трехходового клапана для Luna 3 Comfort 1.310Fi 2021 года выпуска?
    marassa » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    3984 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2628 Просмотры