MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
Нужна помощь. Котлу 2 года, сегодня возникла проблема: на экране котла была температура 27 градусов, отопление выключено, при включении горячей воды зажигается горелка, температура перескакивает на 66 градусов, нагревает 67-68 горелка выключается, опускается до 65 опять включается, нагревает - выключается и т.д., (температура воды в котле на ГВС установлена 45 градусов), вода бежит чуть тепленькая, выход из котла что на горячую воду, что на отопление не нагревается. Закрываешь кран горячей воды температура на котле опять возвращается на 27. Ошибок не показывает. Давление в системе водоснабжения 2 атм. Давление газа судя по газовой печке как обычно. Проблема в датчике воды ГВС?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
возможно..для начала их местами можно поменять и посмотреть...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
В холодном состоянии посмотрите А00 (параграф 20 инструкции)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
А00 в холодном состоянии: 37, 38, 39 скачет между этими значениямиBAXI-Ural писал(а):В холодном состоянии посмотрите А00 (параграф 20 инструкции)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Задайте макс. температуру ГВС, включите воду, смотрите А00, отпишитесь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Выставил температуру ГВС на 55 градусов, включил, А00 52-54, странно, но все нормально работает, вода горячая. Дело все-таки в датчике ГВС?BAXI-Ural писал(а):Задайте макс. температуру ГВС, включите воду, смотрите А00, отпишитесь...
Через полчаса: на котле температура 23 градуса, открыл кран ГВС, на котле мигает символ ГВС, горелка не зажигается, температура 82 градуса (А00 такая же), так горелка и не включилась, закрыл кран температура 23.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
котел MAINFOUR 240 F- не включается ГВС. в параметрахГВС 100%. иформ А00 показывает снижение темп при открытии воды а горелка не загорается (котел переведен на лето) что может быть? помогите.
Последний раз редактировалось ЮРИЙ К 05 май 2013, 01:39, всего редактировалось 2 раза.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
ЮРИЙ К, Ваше пренебрежение пунктуацией воспринимается, как пренербежение собеседником...
К тому же сумбурный текст плохо воспринимается. Но всё же попробую ответить в Вашем же стиле:
че индикатор ГВС?
К тому же сумбурный текст плохо воспринимается. Но всё же попробую ответить в Вашем же стиле:
че индикатор ГВС?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Заменил датчик. Поставил накладной на трубу (сказали что с таким проблем знать не буду). Все отлично работает. СПАСИБО!BAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Присоединяюсь к Ярославу. Проблема описана, мягко выражаясь, туманно, а отсутствие знаков препинания molto frustrante...ЮРИЙ К писал(а):котел MAINFOUR 240 F не включается ГВС в параметрахГВС 100% иформ А00 показывает снижение темп при открытии воды а горелка не загорается (котел переведен на лето) что может быть? помогите
Пока наклевывается только один вариант - раз горелка не зажигается - котел не видит разбор ГВС. Стало быть начните с датчика протока.
Либо дайте дополнительную вводную. Что же всегда из Вас все клещами-то тянуть нужно. Телепатов то здесь нема...
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
да извините что без знаков препинания поспешил .
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
да извините что без знаков препинания поспешил, подправил, вы спросили про индикатор гвс он горит .температура выставляется ,напор воды хороший а горелка не срабатывает,не зажигается. ни каких ошибок не высвечивает.
А что с датчиком протока нужно сделать как проверить?
А что с датчиком протока нужно сделать как проверить?
Последний раз редактировалось ЮРИЙ К 05 май 2013, 01:52, всего редактировалось 7 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
ЮРИЙ К писал(а):котел MAINFOUR 240 F- не включается ГВС. в параметрахГВС 100%. иформ А00 показывает снижение темп при открытии воды а горелка не загорается (котел переведен на лето) что может быть? помогите.
пробуйте по аналогии...vaddimas писал(а):Заменил датчик. Поставил накладной на трубу (сказали что с таким проблем знать не буду). Все отлично работает. СПАСИБО!BAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
или ремонт датчика (внутри NTC терморезистор (капля) 10Килоом при 25 по цельсию) обычно внутри конденсат скапливаетсяBAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Отличный совет - 400-рублевым датчиком заморачиваться, особенно, если навыка нет....Dr_Alex писал(а):или ремонт датчика (внутри NTC терморезистор (капля) 10Килоом при 25 по цельсию) обычно внутри конденсат скапливаетсяBAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
поддерживаю мысль...это не метод..Bahus писал(а): Отличный совет - 400-рублевым датчиком заморачиваться, особенно, если навыка нет....

Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Всех с праздником и всем спасибо . все просто при монтаже сантехники перепутали вход-выход холодной воды...наверное тоже в праздники работали




-