Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Здравствуйте.
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не холодно, так как теплый пол может утилизировать допустим 7 кВт (как в моем случае), то ему(котлу) приходится неизбежно тактовать. Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева. система становиться очень сложной + куча автоматики. А также заземление, стабилизатор, терморегуляторы.
Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих, кем я и являюсь.
Собственно, к чему я пришел. Соединяю котел напрямую с коллектором 32 трубой. В котле есть насос. Включаю режим теплый пол.
Покупаю очень хороший терморегулятор(или два дешевых для быстрой замены). Делаю закладные в полу(в бетоне) для датчиков температуры. Выставляю в терморегуляторе допустимую для меня температуру с гестерезисом 1 градус. С электроникой знаком, котел будет развязан гальванически реле.
Что имеем. За температурой следит терморегулятор. напоминаю температура бетона, а не воздуха. Котел работает штатно в режиме теплый пол.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.
P.S. я знаю про конденсат
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не холодно, так как теплый пол может утилизировать допустим 7 кВт (как в моем случае), то ему(котлу) приходится неизбежно тактовать. Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева. система становиться очень сложной + куча автоматики. А также заземление, стабилизатор, терморегуляторы.
Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих, кем я и являюсь.
Собственно, к чему я пришел. Соединяю котел напрямую с коллектором 32 трубой. В котле есть насос. Включаю режим теплый пол.
Покупаю очень хороший терморегулятор(или два дешевых для быстрой замены). Делаю закладные в полу(в бетоне) для датчиков температуры. Выставляю в терморегуляторе допустимую для меня температуру с гестерезисом 1 градус. С электроникой знаком, котел будет развязан гальванически реле.
Что имеем. За температурой следит терморегулятор. напоминаю температура бетона, а не воздуха. Котел работает штатно в режиме теплый пол.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.
P.S. я знаю про конденсат
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Желательно всё же повесить радиаторную сеть. Потому как отопление только теплыми полами, это режим не очень маневренный при регулировании микроклимата в доме. Теплые полы не для отопления, а для комфорта. Если не хотите радиаторную сеть, то лучше ставьте буферную ёмкость горячей воды, потому что даже гидрострелка Вам не поможет.
А что касательно электронного аонтроллера тёплых полов, то это усложнение уже Вашими способам а как Вы сами писали, Вы пытаетесь избежать сложностей.
Один радиатор не заменяет гидрострелку.
Для отопления только тёплыми полами подходит конденсационный котёл, но ни как не традиционные котлы.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А конденсационные не актуальны пока ещё при стоимости газа ~6 рублей/м3
А что касательно электронного аонтроллера тёплых полов, то это усложнение уже Вашими способам а как Вы сами писали, Вы пытаетесь избежать сложностей.
Один радиатор не заменяет гидрострелку.
Для отопления только тёплыми полами подходит конденсационный котёл, но ни как не традиционные котлы.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Нет, это для практичных, знающих и понимающих людей хоть что-то в соотношении цена/качество/функционал/ремонтнопригодность.
А конденсационные не актуальны пока ещё при стоимости газа ~6 рублей/м3
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Котел работает циклически всегда (это о том, что ты называешь тактованием), гидрострелка, батареи, бойлер для других целей предназначены.
Ну и "вишенка на торте" - для чего такой мощный котел?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Слишком поверхностно ты вопрос изучил. Понимания не наступило.
ТТХ котлов этой серии посмотреть тоже не лишним было бы, по ГВС.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Старые добрые форумы. Накидали встречных вопросов.
Да, 24 кВт для водоснабжения. Хотел поменьше и бойлер. А еще газовики меньше не разрешили, как и газовую плиту не меньше чем 4 конфорки. Ну вот так они хотят, в России живем. Почему купил Бакси, да на стенде висел. Не в Москве живу.
Ребята - отопление это просто смешение горячего и холодного, потери тепла. Не надо так.
Спасибо. Результат выложу в этой теме, с фото и итогами выкладок.
Да, 24 кВт для водоснабжения. Хотел поменьше и бойлер. А еще газовики меньше не разрешили, как и газовую плиту не меньше чем 4 конфорки. Ну вот так они хотят, в России живем. Почему купил Бакси, да на стенде висел. Не в Москве живу.
Ребята - отопление это просто смешение горячего и холодного, потери тепла. Не надо так.
Спасибо. Результат выложу в этой теме, с фото и итогами выкладок.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
странно. Обычно газовики оперируют словом "не более".
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Не обижайся, не по злобе.
Тебе ещё многое придется изучить, при такой расчетной теплопотере дома. Запасайся терпением.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Продолжу свою историю.
Приходили сегодня газовики, не смогли пустить котел. Сначала была ошибка е03, потом ошибка е05. ушли.
Минут 30 я изучал котел, потом пришла супруга помогать (мешать). и я нашел причину.
Сплавилась трубка вентури. Завтра куплю новую. На неделе подключу термостат.
Приходили сегодня газовики, не смогли пустить котел. Сначала была ошибка е03, потом ошибка е05. ушли.
Минут 30 я изучал котел, потом пришла супруга помогать (мешать). и я нашел причину.
Сплавилась трубка вентури. Завтра куплю новую. На неделе подключу термостат.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
стандартная история - запустили сухой котел, не сбросили воздух и спалили трубку...полностью их вина и обратного не доказать...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Специалистов из местных Горгазов (Райгазов), нужно гнать и вообще не допускать к такому высокотехнологичному оборудованию.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Чота часто в последнее время Вентури плавить стали.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Отчет.
Пока предварительный, но уже все понятно.
Предварительно собрал схему на терморегуляторе Warmstad TP 111 и реле промежуточное РЭК77/4(LY4) 10А 12В DC IEK.
Терморегулятор купил в ситилинке и так как оно выдает на выходе 220, походил по магазинам и случайно нашел промежуточное реле (уже хотел брать пусковое для моторов). таким образом у нас появился сухой контакт.
Аккуратно все собрал. датчик положил под утеплитель(имитируя штробу).
Температуру на котле выставил 45 градусов. На терморегуляторе примерно 28 градусов.
Котел работает ровно час. Сжигает 2 куба. Потом примерно 3 (3,5) часа стоит.
Температура в помещении 24 градуса, в конце протопки 24,5. Пол холодный.
Таким образом. Котел загоняет в пол за час 18 кВт, и 3 часа стоит.
Ура.
Скоро поеду в другой город. Куплю терморегулятор диджитоп тк-3 и предоставлю окончательный доклад.
Пока предварительный, но уже все понятно.
Предварительно собрал схему на терморегуляторе Warmstad TP 111 и реле промежуточное РЭК77/4(LY4) 10А 12В DC IEK.
Терморегулятор купил в ситилинке и так как оно выдает на выходе 220, походил по магазинам и случайно нашел промежуточное реле (уже хотел брать пусковое для моторов). таким образом у нас появился сухой контакт.
Аккуратно все собрал. датчик положил под утеплитель(имитируя штробу).
Температуру на котле выставил 45 градусов. На терморегуляторе примерно 28 градусов.
Котел работает ровно час. Сжигает 2 куба. Потом примерно 3 (3,5) часа стоит.
Температура в помещении 24 градуса, в конце протопки 24,5. Пол холодный.
Таким образом. Котел загоняет в пол за час 18 кВт, и 3 часа стоит.
Ура.
Скоро поеду в другой город. Куплю терморегулятор диджитоп тк-3 и предоставлю окончательный доклад.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Который год круглогодично живу в доме, где отопление только теплыми полами. Котел одноконтурный, турбированный Эко5Компакт. Для ГВС стоит БКН UBT160 с переключением комплектом трехходового и с рециркуляцией через несколько полотенцесушителей на двух этажах - очень удобно летом, когда отопление отключено. Ни каких гидрострелок, нет узла подмеса, котел управляется по комнатному термостату и датчику уличной температуры (бестолковая штука), готовит теплоноситель непосредственно для полов. Встроенный насос с одним этажом спокойно справлялся, но два этажа тянул откровенно слабо. На подачу поставил дополнительный насос, который включается вместе с котловым насосом, когда тот работает на отопление и отключается при нагреве бойлера. Дома тепло (22-23 градуса обычно держу), на летний режим котел не переключаю (будет холодно, тот подогреет полы), ступнями пол не ощущается теплым (уж тем более горячим), расход газа среднегодовой в личном кабинете указан как 298,2 м3 в месяц, из них расход летом на ГВС и приготовление пищи 110-115 м3. В холодный максимум в месяц для дома в 200 м2 расход 650-700 кубов с ГВС для меня приемлемо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Alex_Kovy, почему ДУТ бестолковая штука?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
сам пришёл к такому выводу...
Реально, только на табло посмотреть температуру не выглядывая в окно.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
AntonVologda, а потому что с ним визуально не ощущается уменьшения расхода газа и не ощущается уменьшение расхода денег из кармана за этот газ.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
У нас была проблема с первым запуском когда плавились вентури на Эко4с.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
На сей счет ни чего не могу сказать - котел уличную температуру не отображает, меняю только К-линию. Но, к сожалению, кривые К для меня не идеальны, мне бы полностью приподнять вверх первых десять линий, этого хватало бы за глаза. Это мы уже обсуждали со Stakik (кажется), делается просто, дополнительным резистором параллельно, но руки/ноги не дошли до экспериментов, т.к. зима в прошлом году почему-то кончилась .
Для меня скорее даже вредная, расход выше с ним. Благодаря кривым ночью ДУТ заставляет котел работать на "повышенных тонах", что мне ни к селу ни к городу. Его прыть притормаживает только термостат (я знаю, что это через известное место, но работает и обошлось на 40 тыс дешевле, чем с узлами подмеса). В остальное время котел работает практически на самом минимуме и готовит теплоноситель для подачи сразу в УШП и ЧМРП. Упорно пугали конденсатом и окислением теплообменника. Мне с этим не повезло - снимал теплообменник перед зимою, снаружи он как новенький.
По БКН с рециркуляцией - экономистам надо понимать, что рециркуляция непрерывно остужает загруженный бойлер и чем выше дельта температур в контуре рециркуляции и помещениями (любителям кипятка), тем больше теплопотери и тем чаше котел будет включаться на догрев БКН. А нагрев бойлера идет на максимальной мощности. Когда мне рассказывают о том, как двухконтурный котел экономит газ, я спрашиваю, а сколько времени вы ждете горячую воду на втором этаже после 15-ти метровой магистрали из 32-й трубы? Летом разница в потреблении газа между двухконтурным и связкой одноконтурный+БКН с рециркуляцией выходит около 45 м3 газа при сопоставимых семьях (3-е детей + 2 взрослых), по моему тарифу это около 260 руб в мес.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Вот точно могу сказать, что с битермическим теплообменником - экономит, особенно если есть терпение тонкой струйкой (что бы ГВС не включилось) горячей воды мыть посуду зимой.
Для тёплого пола уличный датчик не сильно нужен, а вот с батареями (чугунными, да по литру на секцию ёмкостью) картина интереснее.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
у меня отображает
Отправлено спустя 35 минут 33 секунды:
у меня котёл сам подстраивается
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Согласно заданной К-линии.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Не температуру воды а уличную температуру...
Показатель уличной температуры от К-линии не зависит.
Это как раз таки К-линия выбирается котлом на основании уличной температуры
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
- Откуда: Курган
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
- Благодарил (а): 18 раз
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Alex_Kovy, а сколько у вам минус зимой бывает, и как организована вентиляция?) (рекуператор/приточка/пр..) и дом из какого материала?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Два этажа, ГБ D500 400мм, холодный чердак. Рекуператора или грунтового теплообменника нет, вентиляция по старинке. Минус бывает разный - среднемесячный, среднегодовой и холодная пятидневка. Батарей доме нет, ТП на обоих этажах. Может с годами (если приспичит) и введу узлы подмеса, система спокойно модернизируется хоть до покомнатной регулировки, было бы желание и лишние деньги на оборудование. И да, по стоимости вся СО с котлом и бойлером мне обошлась дешевле, чем стоимость одних только радиаторов на дом, т.к. ТП монтировался на стадии заливки фундамента и перекрытия.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
- Откуда: Курган
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
- Благодарил (а): 18 раз
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
хорошо, самая холодная пятидневка на вашей памяти?) 2 года назад в Кургане "давило" неделю под -42)
а какова влажность в доме и как боретесь с конденсатом на окнах?) ради чего и затевалось общение
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
У нас холодная пятидневка доходила до -25, до -35 ночью. Конденсат был в первый год, когда только запустил отопление и вел "мокрые" работы по дому. Тогда каждый день на стены "выливалось" по 40-60 литров воды. Сейчас конденсата на окнах нет даже если плитку кладу, суховато в доме. Белье на сушке сохнет быстро, что говорит о пониженной влажности.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Отчет.
Как оказалось идея моя была правильная, все работает, в доме стабильная температура. Все.
Подробности.
Терморегулятор Warmstad TP 111 как оказалось имел дельту(гистерезис) 3,6 градуса. Что бьется с моими расчетами, но так как я не знал дельту, то думал что не прав.
Чтобы изменить температуру бетона на 1 градус надо количество кубов уножить на 0,57 (высчитанная постоянная). В моем случае 7*0,57=4 кВт. Котел загонял за час 20 квт. потом стоял 5 часов (сам в шоке). итого 20/6=3,3 кВт теплопотери дома в день (мой случай), если за бортом +4 средняя за день.
Так как котел стоял очень долго без работы, то возникла проблема обмерзания теплообенника. Но мне повезло, интуитивно я сделал систему самотечной, котел висит в высшей точке. А так мог попасть, продумывайте этот момент.
Конкретно у меня, независимо от наружней тепмературы, установлена следующая зависимость.
температура пола 28, температура воздуха 24.
температура пола 29, температура воздуха 25. дельта 4 градуса.
что на текущий момент.
Допустим при -5. Работает 38 мин. Стоит 1 час 36 мин. При дельте по полу 2 градуса.
27.11.2020 купил диджитоп тк-3, пока работает на стенде, подключен напрямую, есть сухой контакт. Изменяемый гистерезис. режим отопление или охлаждение. песня.
Наверно это последний отчет. так как от того что я закопаю датчик в бетоне мало что изменится.
Как оказалось идея моя была правильная, все работает, в доме стабильная температура. Все.
Подробности.
Терморегулятор Warmstad TP 111 как оказалось имел дельту(гистерезис) 3,6 градуса. Что бьется с моими расчетами, но так как я не знал дельту, то думал что не прав.
Чтобы изменить температуру бетона на 1 градус надо количество кубов уножить на 0,57 (высчитанная постоянная). В моем случае 7*0,57=4 кВт. Котел загонял за час 20 квт. потом стоял 5 часов (сам в шоке). итого 20/6=3,3 кВт теплопотери дома в день (мой случай), если за бортом +4 средняя за день.
Так как котел стоял очень долго без работы, то возникла проблема обмерзания теплообенника. Но мне повезло, интуитивно я сделал систему самотечной, котел висит в высшей точке. А так мог попасть, продумывайте этот момент.
Конкретно у меня, независимо от наружней тепмературы, установлена следующая зависимость.
температура пола 28, температура воздуха 24.
температура пола 29, температура воздуха 25. дельта 4 градуса.
что на текущий момент.
Допустим при -5. Работает 38 мин. Стоит 1 час 36 мин. При дельте по полу 2 градуса.
27.11.2020 купил диджитоп тк-3, пока работает на стенде, подключен напрямую, есть сухой контакт. Изменяемый гистерезис. режим отопление или охлаждение. песня.
Наверно это последний отчет. так как от того что я закопаю датчик в бетоне мало что изменится.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 янв 2021, 22:48
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Duo-Tec E 1.24
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
а почему если не секрет ?Steamboy писал(а): ↑12 окт 2020, 08:16
Для отопления только тёплыми полами подходит конденсационный котёл, но ни как не традиционные котлы.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:Нет, это для практичных, знающих и понимающих людей хоть что-то в соотношении цена/качество/функционал/ремонтнопригодность.
А конденсационные не актуальны пока ещё при стоимости газа ~6 рублей/м3
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Всем доброго дня, отчет через два года.
Система работает, вообще не подхожу к котлу.
Стоит на бетонном полу 28 градусов, в конце марта ставлю 26, потом где-то в мае выключаю терморегулятор.
Система работает, вообще не подхожу к котлу.
Стоит на бетонном полу 28 градусов, в конце марта ставлю 26, потом где-то в мае выключаю терморегулятор.
-