Сообщение Aser67 »

Термостат работает в обратном порядке. При включении термостата котёл отключается. Повышаешь температуру на термостате выключается котёл, понижаешь включается. 2 термостата эффект тот же. В чем проблема
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco-home

Сообщение Bahus »

Подключили неверно. На термостате 3 порта на колодке - общий, нормально открытый и нормально закрытый. Нужно общий оставить, а второй провод сменить с НЗ на НО (или наоборот). С текущим подключением термостат управляет кондиционером.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Aser67
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:42
Откуда: Смоленск

Baxi eco-home

Сообщение Aser67 »

Подключал то сотрудник газовой службы)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco-home

Сообщение Bahus »

Ну чего ж. Всякие бывают :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Aser67
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:42
Откуда: Смоленск

Baxi eco-home

Сообщение Aser67 »

все реально заработало. он пыхтел полярность менял. в конце сказал что термостат не рабочий несите к застройщику))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco-home

Сообщение Bahus »

:D
Ну вы поняли, что сервисника по котлам другого нужно подыскивать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    811 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе
    Kosmonaft12 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    930 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Зажигается не с первого раза BAXI eco-home
    Dmitrii88 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    7 Ответы
    2380 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость