Термостат работает в обратном порядке. При включении термостата котёл отключается. Повышаешь температуру на термостате выключается котёл, понижаешь включается. 2 термостата эффект тот же. В чем проблема
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12492
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Baxi eco-home
Подключили неверно. На термостате 3 порта на колодке - общий, нормально открытый и нормально закрытый. Нужно общий оставить, а второй провод сменить с НЗ на НО (или наоборот). С текущим подключением термостат управляет кондиционером.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12492
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Baxi eco-home
все реально заработало. он пыхтел полярность менял. в конце сказал что термостат не рабочий несите к застройщику))
-