Сообщение Aser67 »

Термостат работает в обратном порядке. При включении термостата котёл отключается. Повышаешь температуру на термостате выключается котёл, понижаешь включается. 2 термостата эффект тот же. В чем проблема
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi eco-home

Сообщение Bahus »

Подключили неверно. На термостате 3 порта на колодке - общий, нормально открытый и нормально закрытый. Нужно общий оставить, а второй провод сменить с НЗ на НО (или наоборот). С текущим подключением термостат управляет кондиционером.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Aser67
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:42
Откуда: Смоленск

Baxi eco-home

Сообщение Aser67 »

Подключал то сотрудник газовой службы)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi eco-home

Сообщение Bahus »

Ну чего ж. Всякие бывают :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Aser67
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:42
Откуда: Смоленск

Baxi eco-home

Сообщение Aser67 »

все реально заработало. он пыхтел полярность менял. в конце сказал что термостат не рабочий несите к застройщику))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi eco-home

Сообщение Bahus »

:D
Ну вы поняли, что сервисника по котлам другого нужно подыскивать?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    2771 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco home 24f подключение термостата
    Kin » » в форуме Электрокоммутация
    14 Ответы
    3190 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Baxi eco home 24f, вторичный теплообменник
    kmax » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    3062 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    2811 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    4400 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя