Термостат работает в обратном порядке. При включении термостата котёл отключается. Повышаешь температуру на термостате выключается котёл, понижаешь включается. 2 термостата эффект тот же. В чем проблема
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco-home
Подключили неверно. На термостате 3 порта на колодке - общий, нормально открытый и нормально закрытый. Нужно общий оставить, а второй провод сменить с НЗ на НО (или наоборот). С текущим подключением термостат управляет кондиционером.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco-home
все реально заработало. он пыхтел полярность менял. в конце сказал что термостат не рабочий несите к застройщику))
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 810 Просмотры
-
Последнее сообщение Антон_87
-
- 8 Ответы
- 1179 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 930 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий079
-
- 4 Ответы
- 1129 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 2378 Просмотры
-
Последнее сообщение Тимур
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя