Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
faisabad
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 16:16
Откуда: Ярославль
Мой котел: Power HT 1.850

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение faisabad »

Здравствуйте. Помогите разобраться. Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге. После розжига котёл работает нормально.Электрод розжига в хорошем состоянии.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение Starik »

faisabad писал(а): 26 ноя 2020, 16:24Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге.
Вызывай ремонтников, пока чего больше не сорвало.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение Bahus »

Требуется настройка с помощью газоанализатора. Это как минимум.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение RADAR »

а чего вдруг срывать то начало?

Автор темы
faisabad
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 16:16
Откуда: Ярославль
Мой котел: Power HT 1.850

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение faisabad »

Вот и я бы хотел это знать...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение Starik »

Накидаю вариантов. :)
Качество газа, давление газа и прочее с этим связанное (счетчик тормозит, фильтр забился).
Электрод розжига "закис/закоптился" и пока искра проскочит где положено - газа в камере уже много (пробой изолятора или бронепровода).
В выхлопной трубе птички свили гнездо.
Крыльчатка вентилятора грязная.
"Перечень" не окончательный. :)

Автор темы
faisabad
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 16:16
Откуда: Ярославль
Мой котел: Power HT 1.850

Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге

Сообщение faisabad »

Попробую поработать по Вашей рекомендации.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»